Ropam Elektronik

Kategorie => Ogólne techniczne => Wątek zaczęty przez: ArturJa w Luty 05, 2018, 14:35:03

Tytuł: RF-4 dwie strefy - dwa piloty
Wiadomość wysłana przez: ArturJa w Luty 05, 2018, 14:35:03
Witam,
czy jest możliwość zaprogramowania tak centrali Optima, aby dany pilot działał tylko dla jednej strefy? Czyli pilotem nr 1 uzbrajam strefe 1, pilotem nr 2 drugą.
Dziękuję za podpowiedź.
Tytuł: Odp: RF-4 dwie strefy - dwa piloty
Wiadomość wysłana przez: robertm w Luty 05, 2018, 17:26:02
można taką funkcjonalność uzyskać ponieważ w LogicProccesor jest możliwość odczytania jaki numer pilota został użyty

kfi  numer aktywnegoo pilota modulu RF-4  przyjmuje wartość: 1÷42

kb1÷kb4 numer aktywnego kanału pilota modułu RF-4, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1,
0= kanał pilota (przycisk) nieaktywne
1=  kanał pilota (przycisk) aktywny (nadaje)
Tytuł: Odp: RF-4 dwie strefy - dwa piloty
Wiadomość wysłana przez: ArturJa w Luty 06, 2018, 18:31:48
OK dziękuję za informację, czy można otrzymać jakąś krótką logigę przykładową do wykorzystania?
Tytuł: Odp: RF-4 dwie strefy - dwa piloty
Wiadomość wysłana przez: robertm w Luty 07, 2018, 10:31:37
Kilka przykładów znajduje się w notach aplikacyjnych:
https://ropam.com.pl/pl/aplikacjeo.html (https://ropam.com.pl/pl/aplikacjeo.html)