Ropam Elektronik

Kategorie => Centrale alarmowe => Wątek zaczęty przez: kamilw w Maj 11, 2019, 02:32:00

Tytuł: NeoGSM-IP - Ocena schematu
Wiadomość wysłana przez: kamilw w Maj 11, 2019, 02:32:00
Witam,

Zakupiłem taki zestaw:

- NeoGSM -IP
- Zasilacz PSR-ECO-2012
- Obudowa O-R3P
- Antena AT-GSM-MINI90
- Akumulator 7Ah Alarmtec
- Panel TPR-4WS
- Sygnalizator Satel SP-4001
- Czujki 5szt. BOSCH BPR2-WP12

Wstępnie wszystko mam podłączone ale wolę się upewnić czy nie ma jakiegoś głupiego błędu. Czy według załączonego schematu wszystko jest OK?:

(https://obrazki.elektroda.pl/3470605200_1557534271_thumb.jpg) (https://obrazki.elektroda.pl/3470605200_1557534271.jpg)

W niedalekiej przyszłości będę chciał dorzucić 2 czujki takie jak już posiadam oraz jedną czujkę dualną, czujnik gazu i dymu oraz 4 kontaktrony przewodowe i może 3 bezprzewodowe. Zastanawiam się tylko czy zasilacz obecny da radę.
Tytuł: Odp: NeoGSM-IP - Ocena schematu
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Maj 13, 2019, 10:02:05
Schemat prawidłowy przy czym:
- proponuję czujki podłączać od I1 a sabotaże na ostatnich wejściach,
oczywiście czujki podłączone 4 przewodami, połączonymi w centrali,
- sygnalizator O1 wykorzystać jako +SA- a O2 do sterowania +SO- (i O2 do czasu skasowania alarmu)

Polecam przeglądnąć 'szybki start dla NeoGSM-IP'.
Tytuł: Odp: NeoGSM-IP - Ocena schematu
Wiadomość wysłana przez: Raf w Sierpień 04, 2019, 21:09:05
Szukajka forum jak i portalu Ropam nie wie co to "szybki start dla NeoGSM-IP".
O co tutaj chodzi?
Tytuł: Odp: NeoGSM-IP - Ocena schematu
Wiadomość wysłana przez: roxe w Sierpień 04, 2019, 22:25:52
Cytat: Raf w Sierpień 04, 2019, 21:09:05
Szukajka forum jak i portalu Ropam nie wie co to "szybki start dla NeoGSM-IP".
O co tutaj chodzi?

zapewne o to:

https://ropam.com.pl/wp-content/uploads/2018/04/an_neogsm-ip_szybki_start.pdf
Tytuł: Odp: NeoGSM-IP - Ocena schematu
Wiadomość wysłana przez: Kario w Wrzesień 04, 2019, 16:49:22
Witam jestem nowy więc czytam bardzo dużo i staram się ogarnąć centralę ropam neogsm ip. Mam pytanie wg tego schematu podlączałem wszystko tylko że czujki satel amber 2e i niestety ale nie bylo wywoływania alarmu. Kinfiguracja robiona wg startu oraz dokumentów na stronie ropam. Czujki wejście ustawione na 2eol/nc syrena podłączona jak na schemacie wejście 2eol/nc wyjście na NO. I nic. Znajomy powiedział żeby z syreny wymontować rezystory so+ i sa+ spiąć ze sobą i to samo zrobić z - i plusy pod 01 i pod np I1 z o2 rezystor do gnd żeby wywołać sztuczne obciążenie a jedno z tmp złączyć z jednym z przewodów od sabotażu centralki. Jak tak zrobiłem to wydaje mi się że zsdziałało aczkolwiek jak byłem w pomieszczeniu i uzbroiłem alarm nic się nie działo pomimo, że chodziłem po domu. Jak wyszedłem i wszedłem ponownie zadziałał. Nie wiem czy to było jednorazowe czy nie slatego piszę.

Ktoś podpowie co zrobić żeby to działało? ;-)
Ps naczytałem się już bardzo dużo ale postanowiłem naposać żeby dowiedzieć się więcej
Tytuł: Odp: NeoGSM-IP - Ocena schematu
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Wrzesień 05, 2019, 11:02:13
Ciekawe jak jest podłączona czujka bo schematu dla wersji '2e' na pewno w szybkim starcie nie ma
(jest dla zwykłej czujki bez wbudowanych rezystorów).
Ustawienia - wystarczy skopiować szybki start.
Tytuł: Odp: NeoGSM-IP - Ocena schematu
Wiadomość wysłana przez: Kario w Wrzesień 09, 2019, 07:23:59
Czyli jak podłączyć taką czujke 2e żeby wszystko było dobrze ? I czy ustawienia z szybkiego startu też będą dobre no wejście 2eol/nc dla tej czujki czy coś innego ?
Tytuł: Odp: NeoGSM-IP - Ocena schematu
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Wrzesień 09, 2019, 09:48:40
Skoro ma wbudowane rezystory 2EOL/NC to najłatwiej jak się da np.
NC --I1
NC--GND
Tytuł: Odp: NeoGSM-IP - Ocena schematu
Wiadomość wysłana przez: Kario w Wrzesień 09, 2019, 12:22:17
Czyli wyjścia Tmp zostawiamy wolne?

Co w przypadku jeśli widzę komunikat tamper przerwa lub zwarcie  w momencie kiedy nie używam żadnych rezystorow zewnętrznych? Wychodzi na to że muszę je użyć w tej czujce pomimo że ma wbudowane  ?

Czy wycenę podlaczamy tak jak w schemacie szybkiego startu czy jak na schemacie w poście na górze bo w poście jest o 1 rezystor mniej niż w szybkim starcie
Tytuł: Odp: NeoGSM-IP - Ocena schematu
Wiadomość wysłana przez: kazikskrz w Październik 07, 2019, 14:13:11
Czy do jednego wejścia I można podłączyć dwie czujki PIR czy koniecznie trzeba dołożyć Extender? Potrzebuję wykorzystać wejście I na załączanie czuwania stykiem NO z innego urządzenia.
Inne pytanie. Czy w centrali NeoGSM jest wyjście gdzie odczytać można aktualny stan CZUWANIE/UZBROJONY.
Tytuł: Odp: NeoGSM-IP - Ocena schematu
Wiadomość wysłana przez: wojtek06061989 w Listopad 13, 2019, 21:09:30
Cytat: RobertH w Maj 13, 2019, 10:02:05
Schemat prawidłowy przy czym:
- proponuję czujki podłączać od I1 a sabotaże na ostatnich wejściach,
oczywiście czujki podłączone 4 przewodami, połączonymi w centrali,
- sygnalizator O1 wykorzystać jako +SA- a O2 do sterowania +SO- (i O2 do czasu skasowania alarmu)

Dokładnie w ten sposób mam u siebie podłączony sygnalizator Satel SP-4003-R (O1=akustyczny 270mA O2=optyczny 250mA), schemat brałem z szybki start, postanowiłem jednak dołożyć sygnalizator wewnętrzny Satel SPW-100 (akustyczny 320mA) i tu moje pytanie czy mogę go podłączyć pod wyjście O1 to samo co akustyczny sygnalizatora zewnętrznego? Jeśli tak co z rezystorem?
Znalazłem schemat z innej instrukcji ropam niemal odpowiadający mojemu pytaniu jednak w torze optycznym na tym schemacie gdzie wpięto sygnalizator wewnętrzny nie ma rezystora czy to wynika ze specyfiki tej centrali a w moim przypadku rezystor powinien zostać?
Załączam schematy
Bardzo proszę o pomoc
Tytuł: Odp: NeoGSM-IP - Ocena schematu
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Listopad 14, 2019, 09:21:21
Oba wyjścia maja mieć rezystor 2k2 (i podejrzewam że ten sygnalizator ma je wbudowane).
A schemat drugi jest z centrali PCR-6 gdzie tylko O1 miało kontrolę obciążenia.
Tytuł: Odp: NeoGSM-IP - Ocena schematu
Wiadomość wysłana przez: wojtek06061989 w Listopad 14, 2019, 09:35:32
Rozumiem, czyli resumując mogę podpiąć sygnalizator wewnętrzny i zewnętrzny pod jedno wyjście O1 przy czym jeden z sygnalizatorów musi mieć rezystor 2k2 tak?
Tytuł: Odp: NeoGSM-IP - Ocena schematu
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Listopad 14, 2019, 11:45:24
Tak
Cytat: RobertH w Listopad 14, 2019, 09:21:21
(i podejrzewam że ten sygnalizator ma je wbudowane).
Tytuł: Odp: NeoGSM-IP - Ocena schematu
Wiadomość wysłana przez: wojtek06061989 w Listopad 14, 2019, 11:53:56
Przejrzałem instrukcję i nie ma w niej nic o tym aby był rezystor wbudowany ale sprawdzę to jeszcze.
Dziękuję
Tytuł: Odp: NeoGSM-IP - Ocena schematu
Wiadomość wysłana przez: Kario w Grudzień 05, 2019, 15:45:59
Witam

Mam pytanie wszystko podłączone wg schematu działa itp ale...
Jest podłączone 11 czujek na płytę oraz expander i zdarzają się fałszywe alarmy z różnych linii. Gdyby było z jednej było by prościej ale są z różnych konkretnie z 3. Czy ktoś mógłby mi pomóc od czego zacząć?
Tytuł: Odp: NeoGSM-IP - Ocena schematu
Wiadomość wysłana przez: K@mil w Grudzień 05, 2019, 19:21:59
Na początek do sprawdzenia okablowanie i styki przewodów :)
Tytuł: Odp: NeoGSM-IP - Ocena schematu
Wiadomość wysłana przez: Kacy w Kwiecień 20, 2020, 15:40:21
Dzień dobry. Nie chcę zakładać nowego wątku więc proszę o pomoc tutaj.
Montuje centralę wg schematu z pierwszego posta. Mam 7 czujek ( 5 BOSCH BPR2-WP12 i dwie dualne, Bosch ISP-PPR1-WA16G i Pyronix KX15DT). 5 pierwszych podłączyłem wg tegoż schematu ale nie wiem jak wpiąć pozostałe 2. Każda czujka na osobnym kablu 8-żyłowym.
Proszę o łopatologiczne, najlepiej obrazkowe wytłumaczenie gdzie który kabelek mam przykręcić.
(https://ibb.co/7jfrLwq)
(https://ibb.co/N3XXkBN)
Dziękuję.
Tytuł: Odp: NeoGSM-IP - Ocena schematu
Wiadomość wysłana przez: kazikskrz w Październik 05, 2020, 19:28:27
Cytat: kazikskrz w Październik 07, 2019, 14:13:11
Czy do jednego wejścia I można podłączyć dwie czujki PIR czy koniecznie trzeba dołożyć Extender? Potrzebuję wykorzystać wejście I na załączanie/wyłączanie czuwania stykiem NO z innego urządzenia.
Inne pytanie. Czy w centrali NeoGSM jest wyjście gdzie odczytać można aktualny stan CZUWANIE/UZBROJONY.
Pytanie wciąż otwarte.
Tytuł: Odp: NeoGSM-IP - Ocena schematu
Wiadomość wysłana przez: robertm w Październik 07, 2020, 09:58:55
Przy odpowiednim podłączeniu teoretycznie można podłączyć dwie czujki do jednego wejścia, jednak nie będzie wiadomo która konkretnie spowodowała naruszenie i która konkretnie ma sabotaż.
Co do aktualnego stanu czuwania - Tak. Można ustawić wyjścia jako " Wskaźnik czuwanie pełne"
Tytuł: Odp: NeoGSM-IP - Ocena schematu
Wiadomość wysłana przez: kazikskrz w Październik 07, 2020, 10:08:22
Cytat: robertm w Październik 07, 2020, 09:58:55
Przy odpowiednim podłączeniu teoretycznie można podłączyć dwie czujki do jednego wejścia, jednak nie będzie wiadomo która konkretnie spowodowała naruszenie i która konkretnie ma sabotaż.
Na tym mi mi akurat nie zależy. Obie są w sąsiednich pomieszczeniach. Tryb NO. Jak je wpiąć? W gwiazdę?

Cytat: robertm w Październik 07, 2020, 09:58:55
Co do aktualnego stanu czuwania - Tak. Można ustawić wyjścia jako " Wskaźnik czuwanie pełne"
Nie mogę tego znaleść w PartnerGSM. Proszę o wskazówkę.
Tytuł: Odp: NeoGSM-IP - Ocena schematu
Wiadomość wysłana przez: kazikskrz w Październik 09, 2020, 15:26:29
Czy dobrze kombinuję?
Limit czasu 60000 to tylko 16 godzin dziennie. Jak zrobić aby stan czuwania był aktywny na wyjście kilka dni?
Tytuł: Odp: NeoGSM-IP - Ocena schematu
Wiadomość wysłana przez: szeldon w Październik 09, 2020, 17:06:16
Spróbuj ustawić na BI -0s
Tytuł: Odp: NeoGSM-IP - Ocena schematu
Wiadomość wysłana przez: kazikskrz w Październik 11, 2020, 18:30:12
Cytat: robertm w Październik 07, 2020, 09:58:55
Co do aktualnego stanu czuwania - Tak. Można ustawić wyjścia jako " Wskaźnik czuwanie pełne"
Wyjścia podają mi 12V a potrzebuję poprostu zwarcie. Czy w jakiś sposób można to zrealizować?
Tytuł: Odp: NeoGSM-IP - Ocena schematu
Wiadomość wysłana przez: szeldon w Październik 12, 2020, 17:01:49
Daj przekażnik. Co chcesz podłączyć jako wskażnik czuwania?
Tytuł: Odp: NeoGSM-IP - Ocena schematu
Wiadomość wysłana przez: kazikskrz w Październik 12, 2020, 17:20:19
Jakiś szczególny ten przekaźnik? Chce w aplikacji na telefon widzieć stan i wtedy wejściem załączać lub wyłączać. Wszystko z apki na telefon SUPLA
Tytuł: Odp: NeoGSM-IP - Ocena schematu
Wiadomość wysłana przez: szeldon w Październik 12, 2020, 18:04:29
A to masz neo gsm ps? Nie lepiej ci sterować z ropamdroida?
Tytuł: Odp: NeoGSM-IP - Ocena schematu
Wiadomość wysłana przez: kazikskrz w Październik 12, 2020, 18:07:29
Mam NeoGSM. Sterowanie przez RopamDROID jest niewygodne. Trzeba wysyłać smsy za każdym razem. Ja integruję wszystko co mam do jednej apki
Tytuł: Odp: NeoGSM-IP - Ocena schematu
Wiadomość wysłana przez: szeldon w Październik 12, 2020, 18:10:25
I teraz potrzebujesz widzieć w tej innej aplikacji czy alarm jest załączony ?
Tytuł: Odp: NeoGSM-IP - Ocena schematu
Wiadomość wysłana przez: kazikskrz w Październik 12, 2020, 18:11:56
Dokładnie. I to bez wysyłania smsa. Dzięki temu wiem jaki jest stan uzbrojenia. Jaki przekaźnik zastosować?
Tytuł: Odp: NeoGSM-IP - Ocena schematu
Wiadomość wysłana przez: szeldon w Październik 12, 2020, 20:44:33
Nie wiem na jakiej zasadzie ci się to łączy z neo gsm bo neo wifi nie ma ale by zmienił się stan na wyjściu nie musisz nic dokładać. W momencie załączenia alarmu np.O3 się załączy i już to widać.Zobacz na płycie neo-zaświeci się dioda zielona nad wyjściem i już jest aktywne.
Tytuł: Odp: NeoGSM-IP - Ocena schematu
Wiadomość wysłana przez: kazikskrz w Październik 12, 2020, 20:48:53
Wszystko się zgadza. Ja tylko chcę np na O7 zwarcie z masą gdy jest uzbrojenie.  Resztę sobie ogarniam już poza centralką. To zwarcie właśnie wykorzystać chcę jaki info w innej aplikacji
Tytuł: Odp: NeoGSM-IP - Ocena schematu
Wiadomość wysłana przez: szeldon w Październik 13, 2020, 14:28:02
Nie wiem dokładnie o co ci chodzi. Wpisz w google przekaznik ropam czy pulsar i zobaczysz jak wyglada. Od centrali czyli O7 i aux spinasz do stykow +/- a za przekaznikiem styk com/nc lub no i do tego podłączysz co chcesz. Coś chyba jednak chcesz podpiąć pod to wyjście bo w jakiś sposób inne urządzenie potrzebuje info o stanie czuwania.
Tytuł: Odp: NeoGSM-IP - Ocena schematu
Wiadomość wysłana przez: kazikskrz w Październik 19, 2020, 12:40:26
Dzięki za podpowiedzi. Działa  pokazuję efekt  :D