Na panelu kolorowym tpr-4 dostaję często komunikat na dole "Blad wysylania ramki", na czerwono.
Co to oznacza?
Dzieje się tak tylko przy pokazywaniu listy ostatnich zdarzeń w systemie. Po chwili informacja znika i mozna przewijac gora/dół ostatnie zdarzenia.
Dodatkowo często też wywala informację o sabotażu dwóch czujek, które są podłączone właśnie do wejść I1 i I2 w tym panelu.
Mam ustawiane powiadamianie emailowe o sabotazu, wiec ma bieżaco mam informacje.
Czyżby problem z kablem (tpr4 -- centrala) po prostu?
Do sprawdzenia magistrala i poprawność terminacji.
W magistrali RopamNET dwa końcowe urządzenia muszą mieć terminację 120Ω (założone zworki JT).
magistrala czyli co? Po prostu kabel łączący tpr-4 z centralą?
poprawność terminacji - gdyby było źle to by cokolwiek działało? Ja nie zawsze mam ten blad wysłania ramki. Przeważnie jest OKej.
Zgadza się zła terminacja może powodować błędy w transmisji a niekoniecznie zupełny jej brak.
Kapuje, dzięki za informacje.
Zatem będę sprawdzał te zwory.
Czy jak od centrali odepnę tk-3 (który miał adres 1) to muszę panel tpr-4 (adres 2) przerzucić na adres 1?
Nie, TPR-4 może mieć adres 2.
Należy jednak w konfiguracji centrali usunąć z systemu TK-3 - jeżeli Pan tego nie zrobi będzie zgłaszana awaria braku komunikacji z TK-3.
Podłączyłem na krótko centralę oraz tpr-4. W sensie kawałkiem skrętki. Zeby wyeliminowac temat uszkodzonego przewodu, który leci przez cały dom.
Odłączyłem tk-3. Z konfigu centrali rowniez go usunalem.
Zostawiłem adres w tpr-4 jako wartość 2 (nie zmieniałem po prostu).
Nadal mam 'blad wyslania ramki' przy przegladaniu zdarzen systemowych.
Zworki JT mam zalozone zarowno w panelu jak i w centrali. Innych urzadzen nie posiadam.
Nie wiem co teraz. Wykonac restart centrali do ustawien fabrycznych? Upgrade softu zrobic w panelu i centrali (sprzet kupiony w kwietniu, nie wiem czy bedzie co upgradowac)?
Dodatkowo - co zrobic z wejsciami w TPR-4, żeby centrala nie zgłaszała przerwy? One sa zostawione niepodłączone. Wrzucic tutaj rezystory po prostu?
Proszę jeszcze zaktualizować centralę i panel dotykowy do najnowszych wersji.
Proszę tez przy wyłączonym zasilniu zmierzyć rezystancję pomiędzy zaciskami A i B - jeżeli jest około 60OHM to znaczy ze terminacja magistrali jest OK.
60 omów przy podłączonym tpr-4 oraz zworach w centrali i tpr?
Tak dokładnie 60OHM przy podłączonej całej magistrali i wyłączonym zasilaniu.
To zmierzyłem, mam 59,7 omów, więc gitara.
Soft - czy tutaj w lewym dolnym rogu widać wersję softu centrali?
Jest 1.5pl ?
Soft panela TPR-4.
Przy starcie mam informacje:
sv: 1.9
hw: 1.1
Czyli mam wersje programu 1.9 a sprzętu 1.1 ??
Zgadza się - proszę o aktualizację do wersji najnowszych.
NeoGSM-iP : 1.8
TPR-4 : 2.1
Aktualizacja softu pomogła.
Nie mam już błędów ramki.
Natomiast pozostały mi zgłaszane błędy sabotażu z czujek podłączonych pod wejścia tpr. Co prawda raz dziennie (a nie kilkanaście), ale jednak.
Na szczęście mogę podłączyć te czujki do centrali zamiast używać wejść panela.
Jak zatem mam wyłączyć wejścia w panelu? Co zrobic z nimi, żeby centrala nie zgłaszała przerwy? One sa zostawione niepodłączone. Wrzucic tutaj rezystory 1k1 po prostu?
To zależy jak ma Pan skonfigurowane wejścia , jeżeli 2EOLNC - to należy podłączyć rezystor 1K1.
Czy panel został zaktualizowany do wersji 2.1 ?
Tak, mam 2.1.
Czyli mogę w sumie ustawić wejścia panelowe na NO i bez podłączania rezystorów nie będą one zapalać się w centrali jako naruszone czy sabotowane?
Nie pomyślałem o tym w sumie. Teraz mam je jako 2EOL/NC.
Tak może Pan ustawić jako NO.