Różniece między neo gsm a neo gsm ps

Zaczęty przez volter, Grudzień 16, 2014, 09:51:50

Poprzedni wątek - Następny wątek

volter

Witam ,proszę o wyjaśnienie najważniejszych różnic między  neo gsm a neo gsm ps .
Pozdrawiam
Adam

RobertH

#1
NeoGSM:
-  zasilanie NeoGSM: 12V/DC z kontrola napięcia DC (<11V),
- dla aplikacji centrali alarmowej wymagane zastosowanie nadzorowanego zasilacza, PSR-ECO-5012-RS, PSR
- wejście FAC (tylko NeoGSM) do kontroli napięcia AC zasilania podstawowego np. centrali, kontrolera, zasilacza DC,
- możliwość zasilania z alternatywnego źródła zasilania; akumulator, baterie słoneczne, turbiny wiatrowe.

NeoGSM-PS:
 - zasilanie NeoGSM-PS: 17VAC/24VDC, zasilacz buforowy 12V/2A z obslugą akumulatorów 12V, kontrola napięcia podstawowego AC, kontrola napięcia DC (<11V),  możliwość zasilania z alternatywnego źródła zasilania; napiecie 24Vdc

Elektroinstalacje

Dołączę się do tematu...
NeoGSM-PS - podłączone do transformatora ok 20 V oraz do akumulatora.

Ustawiona funkcja logiczna XOR dla I7 oraz AC. Wynik M1.
Dalej M1 uruchamia funkcję czasową.
Zamysł: wyjście I7 w przypadku braku zasilania 230V jest naruszone. Zależy mi, by w tym przypadku nie uruchamiało funkcji czasowej. W rezultacie uruchamia.
Pytanie: argument AC w NEOGSM-PS również przyjmuje wartość 1 przy braku napięcia 230V/20V?
Czy może problem stanowi zwłoka czasowa kolejnych zmian sygnałów? Opóźnienie wejścia I7 ustawione na 500 lub 1500 ms nie daje efektu.
Brak miejsca na kolejne funkcje czasowe....

Proszę o podpowiedź.
Grzesiek

robertm

Witam poniżej opis flagi AC:

AC  wskaźnik awarii napięcia podstawowego zasilania  (AC), przyjmuje wartość binarną 0 lub 1, obiekt typu Binary Value

0= napięcie podstawowe obecne

1= napięcie podstawowe nieobecne