Ropam Elektronik

Kategorie => Centrale alarmowe => Wątek zaczęty przez: Ewos w Sierpień 05, 2021, 07:48:00

Tytuł: NeoGSM-IP nie wykrywa zasilacza psr-eco-2012
Wiadomość wysłana przez: Ewos w Sierpień 05, 2021, 07:48:00
Witam. Jak w temacie, centrala nie wykrywa zasilacza. Po kliknięciu "szukaj" w zakładce z modułami, okienko znalezionych modułów jest puste. Można dodać go ręcznie, ale i tak nic nie wyświetla, nie ma żadnych danych.

Przechodząc do podglądu online, mam info o napięciu zasilania 13,8V i o obecności napięcia AC, brak temperatur. Czy to poprawna ilość danych?

Idąc dalej do pamięci zdarzeń, często jest info o utracie połączenia z modułem, źródło psr-eco-xx
Tytuł: Odp: NeoGSM-IP nie wykrywa zasilacza psr-eco-2012
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Sierpień 05, 2021, 08:31:09
PSR-ECO-2012 nie jest na magistrali i nie pojawia się w modułach.
Monitorowane jest tylko napięciu DC i AC.
Z modułów usunąć PSR-ECO bo to dotyczy PSR-ECO-5012-RS.
Tytuł: Odp: NeoGSM-IP nie wykrywa zasilacza psr-eco-2012
Wiadomość wysłana przez: Ewos w Sierpień 05, 2021, 22:29:10
Ok, dzięki za info.