Dzien dobry,
Mam problem z czujką MGD-AERO. Zaniepokoiły mnie dziwne nieregularne na pierwszy rzut oka błyski diody kontrolnej. troche zerwonego, troche niebieskiego... :)
Po sprawdzeniu czujek w trybie serwisowym, czujka wykazuje bardzo słaby sygnał radia. Prosze zerknąć na załącznik- czujka numer 2

Celem testu, sciągnałem inną czujkę MGD-AERO (numer 3) z innego miejsca i położylem pare cm od od czujki numer 2 (APM-AERO znajduje sie bezposrednio pod czujkami - dzieki ich tylko strop - nic wiecej.
Jak widać różnica w sygnale zauważalna, nie rozumiem, dlaczego czujka nr 2 ma problem.

Czy jest coś co mógłbym zrobić z czujką nr2 by poprawić jej zasięg i sygnał radiowy?
Marcin


Tytuł: Odp: MGD-AERO - Jakość połączenia
Wiadomość wysłana przez: tykasan w Maj 12, 2023, 17:43:00
Jak mniemam nikt nie spotkał się z wysokim poziomem LQI i migającym światełkiem mimo połączenia z centralą?
Tytuł: Odp: MGD-AERO - Jakość połączenia
Wiadomość wysłana przez: tykasan w Czerwiec 12, 2023, 22:21:17
Witajcie,
wracam do Państwa z tematem..

Mam poważny problem z zasięgiem AERO
Czujka otwarcia MGD-AERO ma sały problem z polaczeniem, znajduje się zaraz nad APM-AERO a ogległość to moze ze 2 metry (dzieki ich tylko strop - terriva)
poziom sygnały do czujki (z nową baterią) wynosi ok -88 a LQI ok 55. Bateria wyczerpuje sie w zastraszajacym tempie. Po dwóch tygodniach jest do wymiany.
W dalszym ciągu czujka miga diodami czerwona niebieska bez powodu, pewnie sygnalizuje slaby zasieg, ale w instrukcji nie jest opisany zaden schemat migania, ktory by pasował do mojego.
W któryms poscie przeczytałem, że nie mieliscie Państwo zgłoszen dotyczacych słabych zasięgów...  Wiec jak mozna wytłumaczyć słaby zasięg takiej wlasnie czujki?

APM zamontowany na scianie (-porotherm) - czujka MGD w tym momencie lezy na stoliku nocnym.. (max 2 metry od AP przez strop)

Prosze o rade.
Marcin
Tytuł: Odp: MGD-AERO - Jakość połączenia
Wiadomość wysłana przez: rafels w Czerwiec 13, 2023, 14:59:20
Kolego, oni na pytania gdzie kupić urządzenie nie odpowiadają, a co dopiero sprawy techniczne (tu na forum, jak i mailowo).
Odnoszę wrażenie, że mają nas głęboko w d...
Tytuł: Odp: MGD-AERO - Jakość połączenia
Wiadomość wysłana przez: robertm w Czerwiec 13, 2023, 15:06:02
Niestety nie mam innej rady jak przesłanie czujki do naszego serwisu w celu sprawdzenia.
Tytuł: Odp: MGD-AERO - Jakość połączenia
Wiadomość wysłana przez: tykasan w Lipiec 04, 2023, 10:00:11
Niestety dalej sie meczę z rozłączającymi się czujnikami MGD-AERO - chyba skorzystam z propozycji odesłania ich do serwisu Czy mam zdemontować również APM Aero zeby przesłać wraz z czujkami? (Jedna PIR tez robi jaja i 2 tygodnie na baterii tylko trzyma mimo dobrego sygnału)
mimo małej odległości (ok 1m w testach przez strop terriva) czujka zaczeła mrygać 3x niebieski 1xczerwony - co to oznacza?
Czy Aero nie ma czasem 300m zasiegu w otwartej przestrzeni? Czyli w zamkniętej odległość nawet 20m nie powinna byc problemem... kiedy u mnie szwankuje przy 1-3m
Jak widać w logu zdarzeń, była ona wielokrotnie załączana i rozłaczana..

https://drive.google.com/file/d/163asURSLar446VI80f0xCVxCIFnSrn6F/view?usp=sharing

prosze zerknac na załaczniki..
Tytuł: Odp: MGD-AERO - Jakość połączenia
Wiadomość wysłana przez: robertm w Lipiec 12, 2023, 16:38:04
Oczywiście może Pan przesłać komplet do weryfikacji.
Tytuł: Odp: MGD-AERO - Jakość połączenia
Wiadomość wysłana przez: tykasan w Sierpień 11, 2023, 20:50:25
Jeszcze testuje, zmianiam położenia czujek, baterie lecą jak szalone po tygodniu max 2..
Mysle ze niedlugo wysle do Pańśtwa te czujki.