Ropam Elektronik

Kategorie => Centrale alarmowe => Wątek zaczęty przez: telminatol w Październik 16, 2023, 00:39:42

Tytuł: Sterowanie wejścia wyjściem centrali.
Wiadomość wysłana przez: telminatol w Październik 16, 2023, 00:39:42
Cześć,

Czy można w centrali NeoGSM IP 64 sterować np. wejście I5 NO wyjściem O8? W teorii po analizie działanie wejść i wyjść Powinno i nic złego się nie stanie. Jeśli wyjście NO ustawie z aplikacji lub panelu w stan wysoki wyjście będzie zwierało do masy czyli połączenie O8 i I5 spowoduje że na I5 będzie stan wysoki. Muszę się upewnić zanim to tak podłaczę... Chyba, że jest lepszy sposób za pomocą logic procesor.

Celem takiego działania jest uruchomienie przekierowań bramki VAR w aplikacji. Czyli włącz przekierowania wyłącz przekierowania.
Tytuł: Odp: Sterowanie wejścia wyjściem centrali.
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Październik 16, 2023, 08:48:27
Można podłączyć O8---I5 lub w programie ustawić dla I5 sterowanie wyjściem 'patrz polaryzacja'.
Tytuł: Odp: Sterowanie wejścia wyjściem centrali.
Wiadomość wysłana przez: telminatol w Październik 22, 2023, 13:01:52
Przetestowane. Zgadza się wyjściem można sterować wejściem. Przydatna funkcja. Bardzo dziękuję.
Swoją drogą świetna centrala :).