Witam ,proszę o wyjaśnienie najważniejszych różnic między neo gsm a neo gsm ps .
Pozdrawiam
Adam
NeoGSM:
- zasilanie NeoGSM: 12V/DC z kontrola napięcia DC (<11V),
- dla aplikacji centrali alarmowej wymagane zastosowanie nadzorowanego zasilacza, PSR-ECO-5012-RS, PSR
- wejście FAC (tylko NeoGSM) do kontroli napięcia AC zasilania podstawowego np. centrali, kontrolera, zasilacza DC,
- możliwość zasilania z alternatywnego źródła zasilania; akumulator, baterie słoneczne, turbiny wiatrowe.
NeoGSM-PS:
- zasilanie NeoGSM-PS: 17VAC/24VDC, zasilacz buforowy 12V/2A z obslugą akumulatorów 12V, kontrola napięcia podstawowego AC, kontrola napięcia DC (<11V), możliwość zasilania z alternatywnego źródła zasilania; napiecie 24Vdc
Dołączę się do tematu...
NeoGSM-PS - podłączone do transformatora ok 20 V oraz do akumulatora.
Ustawiona funkcja logiczna XOR dla I7 oraz AC. Wynik M1.
Dalej M1 uruchamia funkcję czasową.
Zamysł: wyjście I7 w przypadku braku zasilania 230V jest naruszone. Zależy mi, by w tym przypadku nie uruchamiało funkcji czasowej. W rezultacie uruchamia.
Pytanie: argument AC w NEOGSM-PS również przyjmuje wartość 1 przy braku napięcia 230V/20V?
Czy może problem stanowi zwłoka czasowa kolejnych zmian sygnałów? Opóźnienie wejścia I7 ustawione na 500 lub 1500 ms nie daje efektu.
Brak miejsca na kolejne funkcje czasowe....
Proszę o podpowiedź.
Grzesiek
Witam poniżej opis flagi AC:
AC wskaźnik awarii napięcia podstawowego zasilania (AC), przyjmuje wartość binarną 0 lub 1, obiekt typu Binary Value
0= napięcie podstawowe obecne
1= napięcie podstawowe nieobecne