Podłączenie wyłącznika zmierzchowego Zamel WZM-02 do NeoGSM-IP64

Zaczęty przez michal_, Marzec 05, 2023, 00:44:55

Poprzedni wątek - Następny wątek

michal_

Witam,

Czy wyłącznik zmierzchowy Zamel WZM-02 z zewnętrzną sondą nadaje się jako czujnik zmierzchu do centrali NeoGSM-IP64? Jeśli tak, to jak to powinno być podpięte? Wyjścia przekaźnika WZM-02 łączę z wejściem centarli i GND?

Pozdrawiam

wojtek06061989

Witam, jeżeli są to styki bez potencjałowe, to dokładnie tak jak napisałeś

michal_

Producent potwierdził, że styki są bezpotencjałowe. Podłączyłem więc do wejścia centrali i działa.