Optima GSM-PS

Zaczęty przez PiotrJ, Kwiecień 18, 2023, 20:22:20

Poprzedni wątek - Następny wątek

PiotrJ

Witam.
Odkupiłem płytę Optima-GSM PS HV1.1  nieużywaną, ale kilka lat po gwarancji.
Czy po podłączeniu do płyty samego akumulatora płyta powinna się uruchomić ?
Po podłączeniu zasilania płyta się uruchamia, jest z nią komunikacja. Nie sygnalizuje w logach informacji o awarii akumulatora, jedynie że za niskie napięcie ( ale może to być wina testowego zasilacza, którego używam ). Po odłączeniu zasilania - mimo podłączonego akumulatora - płyta wyłącza się.

W stary, alarmie NEO-PS wydawało mi się, że płyta uruchamiała się na akumulatorze.
Czyżby płyta(moduł PS) była uszkodzona ? Czy coś jeszcze mogę sprawdzić ?

P.S. Zdjęcie płyty w załączeniu.

PiotrJ

Na opakowaniu płyty jest napis - "Szkolenie OptimaGSM".

robertm

Dokumentacja do centrali: https://ropam.com.pl/wsparcie/product/optimagsm-ps/#download

Jest to wersja "PS" - czyli zasilanie 17÷20V /AC lub 20÷28 V /DC

Zarówno Neo-PS jak i OptimaGSM-PS nie uruchamia się po podłączeniu tylko do akumulatora.

PiotrJ

Ok. Dziś do testów wezmę zasilacz 24V DC.
Wczoraj do testów używałem zasilacza 12V/4A DC oraz podłączony akumulator.  Płyta wystartowała, jednakże po odłączeniu zasilacza - płyta wyłączyła się. Nie pracowała na akumulatorze. Czy to normalny objaw wynikający ze zbyt niskiego zasilania - 12V ?

PiotrJ

Testy zrobiłem - faktycznie winnym zachowania było zbyt niskie napięcie zasilania. Mimo, że płyta wystartowała, moduł PS chyba "nie widział" akumulatora.