Kategorie => Automatyka budynkowa i domowa => Wątek zaczęty przez: maciejko111 w Styczeń 30, 2021, 06:47:51

Tytuł: BasicGSM - wyjście bistabilne
Wiadomość wysłana przez: maciejko111 w Styczeń 30, 2021, 06:47:51
Witam, jak w BasicGSM mogę zaprogramować wyjście o3 (bistabilne), tak aby było załączane po aktywacji wejścia i1 i wyłączane dopiero po dezaktywacji wejścia i1?
Chciałbym dodatkowo, aby włączanie oraz wyłączenie wyjścia o3 następowało z opóźnieniem np. 5sek po zmianie stanu wejścia i1.
Tytuł: Odp: BasicGSM - wyjście bistabilne
Wiadomość wysłana przez: robertm w Luty 01, 2021, 10:58:42
Funkcjonalność taką można wykonać w logicprocessor
Wyjście należy ustawić jako Załączane przez: Logic processor

Przepisanie wejścia na wyjście bez dodatkowych warunków - załącznik 1

Wprowadzenie opóźnień wymaga użycia timerów  np. TimeOnDelay