Witam. W jaki sposób zaprogramować centrale Optima GSM aby wyjście O1 było załączane na dwa sposoby:

1) w godzinach 18.00-6.00 przy naruszeniu wejścia I10 na okreslony czas (np 10 sekund)
2) z przycisku o każdej porze dnia (łącznik jednobiegunowy zwierny) I20 na czas uzalezniony od pozycji łącznika

Czy takie zalozenie opisane wyzej mozna uzyskać za pomoca jednego wyjścia?
Tytuł: Odp: Sterowanie wyjściem na rożne sposoby
Wiadomość wysłana przez: robertm w Listopad 06, 2017, 10:01:33
Jak najbardziej można.
Zapraszam do not aplikacyjnych jest tak już prawie 70 przykładów.,

tk1 wskaźniki timerów/kalendarzy, przyjmuje wartość binarną 0 lub 1 , 1= timer załączony (ON->OFF) 0= timer wyłączony (OFF->ON).

Poniżej na zrzutach rozwiązanie:
Tytuł: Odp: Sterowanie wyjściem na rożne sposoby
Wiadomość wysłana przez: mirekgrz w Listopad 06, 2017, 10:49:15
Bsrdzo dziekuje za pomoc.
Tytuł: Odp: Sterowanie wyjściem na rożne sposoby
Wiadomość wysłana przez: mirekgrz w Listopad 21, 2017, 18:20:47
Czy mozna sterowac tym wyjsciem rowniez z panela/sms/dtmf itd?
Jesli tak to czy musze w zakladce wyjscia zmienic z mono na bi aby zmieniony stan był podtrzymany? Zalozenie jest takie ze wyjscie z ekspandera ma zasilic przekaznik RM85 (przełączany), a wtedy zasilić lampe. Czy mam rację?

Dodam ze w chwili obecnej przy tych ustawieniach (mono 360s) nie moge zalaczyc wyjscia.
pozdrawiam
Tytuł: Odp: Sterowanie wyjściem na rożne sposoby
Wiadomość wysłana przez: mirekgrz w Listopad 21, 2017, 18:32:28
Przed chwila zalaczajac wyjscie przez panel lampa zaswiecila sie lecz na 1sek. Powtorzylem i znow to samo 1sek i koniec. Trzeci raz nie udalo sie zalaczyc nawet na ta sekunde.
Tytuł: Odp: Sterowanie wyjściem na rożne sposoby
Wiadomość wysłana przez: robertm w Listopad 22, 2017, 10:03:06
Jeżeli steruje Pan wyjściem jako załączane przez : Logicprocessor ustawienia dla wyjścia czas , mono bi już nie mają znaczenia ponieważ całość sterowania odbywa się w LP.
Jak dokładnie ma działać to wyjście ?
W załączniku przykład - wyjście po załączeniu w TPR będzie załączone przez 360s.
Tytuł: Odp: Sterowanie wyjściem na rożne sposoby
Wiadomość wysłana przez: mirekgrz w Listopad 22, 2017, 10:18:57
Witam. Lampa ma zaswiecic sie w momencie spelnienia nastepujacych warunkow: w.godz. 18.00-06.00 gdy I10 bedzie naruszone na czas np 10 sek lub gdy wejscie I11 (wejscie do panela) bedzie zwarte (lacznik jednobiegunowy) na czas uzalezniony od pozycji tego wlacznika. Ponadto z panela/ smsa mozliwosc zaswiecenia na czas jak w przypadku lacznika.
Tytuł: Odp: Sterowanie wyjściem na rożne sposoby
Wiadomość wysłana przez: mirekgrz w Listopad 22, 2017, 12:48:32
Wysłałem sms aby zalaczyc wyjscie izalaczyla sie lampa na sekunde. Jakies pomysly?
Tytuł: Odp: Sterowanie wyjściem na rożne sposoby
Wiadomość wysłana przez: robertm w Listopad 22, 2017, 15:04:53
Załączyła się i zgasła ponieważ wyjście zostało wyłączone w logice.
Rozwiązanie przesłałem na załącznikach w poprzedniej wiadomości.

Proszę ewentualnie przesłać Pana aktualną konfigurację do weryfikacji na e-mail : serwis@ropam.com.pl
Tytuł: Odp: Sterowanie wyjściem na rożne sposoby
Wiadomość wysłana przez: mirekgrz w Listopad 22, 2017, 15:15:17
Dzięki za pomoc Przetestuje i dam znac
Tytuł: Odp: Sterowanie wyjściem na rożne sposoby
Wiadomość wysłana przez: mirekgrz w Listopad 25, 2017, 10:14:41
Jednak wciaz nie dziala taka jak ma dzialac. Przesylam plik konfiguracyjny do zweryfikowania ustawien.
Tytuł: Odp: Sterowanie wyjściem na rożne sposoby
Wiadomość wysłana przez: robertm w Listopad 27, 2017, 14:04:54
Ja w podpowiedzi popełniłem błąd
Ważna jest kolejność, najpierw należy wykryć zbocza a następnie ustawić wyjście w dany stan.
Linię "zawszę" w której ustawiane jest wyjście należy umieścić na końcu.
Tytuł: Odp: Sterowanie wyjściem na rożne sposoby
Wiadomość wysłana przez: mirekgrz w Listopad 27, 2017, 15:56:46
Dzięki za pomoc Sprawdze i napisze czy wszystko ok

Czy linia "zawsze" ma byc na koncu wszystkich "linijek" czy tylko tych ktore dotycza danego wyjscia?
Tytuł: Odp: Sterowanie wyjściem na rożne sposoby
Wiadomość wysłana przez: robertm w Listopad 27, 2017, 16:19:56
Wszystko zależy od tego co robimy - najlepiej widać to w skrypcie .
Tytuł: Odp: Sterowanie wyjściem na rożne sposoby
Wiadomość wysłana przez: mirekgrz w Listopad 28, 2017, 16:11:01