Witajcie
Walczę z prostym tematem i nie mogę sobie poradzić.
Timer 1 działa w godz 21 do 6 rano i jeśli wieczorem rozbrajam alarm z pełnego czuwania to jeśli mam aktywny timer to zapali mi on światło w przejściu, które sam sobie wyłącze. Mimo prób nie wychodzi mi to. Centralka OPTIMAGSM
W konfiguracji z zrzutu O25 załączy się tylko na ułamek sekundy niezauważalny dla człowieka.
Domyślam się że światło ma załączać się na zadany czas i do tego trzeba użyć przekaźników czasowo-licznikowych.
W załączniku przykład - wyjście załączy się na 120 s.
Proszę też pamiętać o zaznaczeniu w konfiguracji wyjścia : Załączane przez: Logic processor
A jeśli ma się poprostu ma się załączyć do czasu wyłączenia np przez wyłącznik dzwonkowy ?
Oczywiście też jest taka możliwość - nie było pełnych założeń to dla przykładu podałem możliwość sterowania czasowego.
Jeżeli wyłączanie ma być przez wyłącznik dzwonkowy - to można skorzystać z setr (SetReset)
W sumie wybrałem Pana rozwiązanie z PONS jest wygodniejsze :-) ale niestety po zaprogramowaniu w dalszym ciągu nie działa mimo oznaczenia o25 jako sterowae przez LP.
Jak rozbrajam np z pilota Areo z prłnego czuwania to i tak nie załącza światła nie wiedzieć dlaczego.
Dorzucam jeszcze wygenerowany skrypt
int as1;
int as1p;
int ip1;
int ip1p;
int M1;
int O25;
int tk1;
main(){
gbenv();
as1p=as1;p1p=p1;ip1p=ip1;while(1){
gbenv();
O25=geto(25);
if((ip1p==1&&ip1==0)){
O25=1;
};
if((ip1p==1&&ip1==0)){
O25=0;
};
if((as1p==1&&as1==0)&&tk1==1){
M1=1;
} else {
M1=0;
};
O25=pons(0,M1,0,120);
as1p=as1;ip1p=ip1;
seto(25,O25);
};
};
a IO-IQPLC jest widoczne prawidłowo w systemie ?
Można prosić o zrzut z zakładki Hub-IQPLC?
Prosze bardzo
Nie wiedzieć dlaczego w aplikacji zarządzającej RopamOptima zauwazyłem że pokazuje błąd o treści (Awaria Przetwarzania skryptu logiki)
Proszę przesłać w takim razie plik konfiguracyjny na -email serwisu sprawdzimy gdzie jest błąd.
W pamięci zdarzeń centrali powinien być dodatkowy opis wraz z linią w której jest problem.