ROPAM 3.5 - zaprogramowanie wyłączenia silnika po wskazanym czasie

Zaczęty przez dykta, Kwiecień 07, 2011, 17:46:16

Poprzedni wątek - Następny wątek

dykta

Witam,
posiadam moduł gsm wskazany w tytule, który służy mi do zdalnego załączania i wyłączania pompy za pomocą funkcji CLIP. Osoba montująca jakiś czas temu moduł twierdziła, że posiada on możliwość wyłączania pompy po upływie wskazanego czasu np.po 30 minutach niezależnie od wykonania połączenia (CLIP). Niestety nie mogę znaleźć takiej opcji w programie służącym do programowania tegoż modułu. Nie mam też możliwości skontaktowania się z osobą, która to zamontowała. Posiadam interfejs i chciałbym sam wprowadzić taką korektę do modułu jeżeli jest to oczywiście możliwe. Bardzo proszę o pomoc.

RobertH

Witam

Wyjście musi pracować w trybie MONO (monostabilne) podejrzewam że obecnie jest w trybie BI (bistabilnym)
ustawienia dla danego wyjścia: MONO 1800 s.  wyjście załączane przez CLIP   (i/lub SMS)

W tej konfiguracji CLIP tylko załączy wyjście , aby można było skrócić czas trzeba dodatkowo oprogramować SMS off dla danego wyjścia wtedy po załączeniu CLIP-a na 30min. można wyłączyć wyjście wcześniej poprzez SMS-a