Witam
Jak w temacie po podłączeniu z komputerem centralki program przełącza się na MGSM zamiast neo
niestety nie mogę nic z tym zrobić
Witam
1. Jeżeli jest to kabel USB-MGSM to sprawdzić sterownik poprawność instalacji sterownika, w manager urzadzeń dostawca: FTDI
2. Jeżeli sterowniki są prawidlowe to problem wynika z braku poprawnego połączenia elektrycznego sygnału Rx lub Tx pomiędzy NEO a kablem. Zalecenia:
a. Należy przeczyścić styki wtyku i gniazda RJ12 preparatem do czyszczenia styków.
b. Sprawdzić czy wtyk RJ zatrzaskuje się w gnieździe.
c. Należy zmierzyć rezystancja połączenia pomiędzy w gniazdem RJ12 (4,5,6 styki od spodu PCB) a stykami lutowniczymi na konwerterze RS232-RS232TTL (wtyczka DB9) lub USB-RS232TTL (puszka na kablu). Z tego punktu wyniknie ewentualnie naderwanie żyły, zimny lut itp.
Prawdopodobnie wtyk RS nie zatrzasnął się w gnieździe. Mialem podobny problem.