Ropam Elektronik

Kategorie => Ogólne techniczne => Wątek zaczęty przez: Nylon1981 w Marzec 12, 2019, 09:30:56

Tytuł: Niedziałające wyjścia
Wiadomość wysłana przez: Nylon1981 w Marzec 12, 2019, 09:30:56
Witam
problem dotyczy centrali NEOGSP-IP a konkretnie wyjść...
O1-podłączono sygnalizator wewnętrzny z rezystorem 2,2kohm
O2- założono tylko rezystor 2kohm
O3-podłączono przekaźnik 12V, drugi zacisk do zacisku AUX

Po kilku godzinach wyjścia przestały działać, nie reagują ani na wyzwolenie alarmem jak również na sterowanie z aplikacji podgląd on-line -> wyjścia.
Przełączono przewody na wyjścia:
O2-podłączono sygnalizator wewnętrzny z rezystorem 2,2kohm
O1- założono tylko rezystor 2kohm
O4-podłączono przekaźnik 12V, drugi zacisk do zacisku AUX

Wyjścia działają już kilka dni. Centrala od samego początku nie zgłaszała żadnej awarii związanej na wyjściami.
Tytuł: Odp: Niedziałające wyjścia
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Marzec 12, 2019, 10:15:46
Podstawowe pytania i dane jak w każdym innym poście typu 'nie działa'.

Jak jest skonfigurowana centrala j. plik konfiguracyjny, pamięć zdarzeń, pomiary wyjść I i U, sposób testowania itd.