Witam
Próbuję napisać w logic processor programy sterujące oświetleniem i pompą cwu i niestety mam problemy.
W oświetleniu program działa wg założeń natomiast nie reaguje na komendy SMS tzn. jest mignięcie lamp i nadal pozostają w poprzednim stanie.
Drugi problem mam w pompą cwu.
Chciałbym żeby działała wg dwóch schematów.
Pierwszy to przy rozbrojeniu alarmu uruchamiała się na określony czas.
Drugi to jeżeli alarm nie jest uzbrojony włączała się o określonych godzinach na pewien czas.
O ile każde z założeń osobno działa prawidłowo to wczytując je razem działa tylko jedno z nich. Jak to połączyć?
Dziękują za pomoc
Jeżeli wyjście jest ustawione na załączanie z logicprocessor to ma to najwyższy priorytet.
Mimo że steruje Pan SMS to przy pierwszej pętli LP wyjście jest ustawiane przez logike - dlatego mrugniecie.
Na naszym serwerze znajdują się noty opisujące jak poradzić sobie z problemem np.:
https://www.ropam.com.pl/pl/aplikacje-przyklady.html (https://www.ropam.com.pl/pl/aplikacje-przyklady.html)
an_optimagsm_pilotwyjsciacentrali.pdf
an_optimagsm_sterowanie_wyjsciami_2.pdf
an_optimagsm_sterowanie_wyjsciem.pdf
an_optimagsm_sterowanie_wyjsciami_KeyfobAero.pdf
Co do drugiego problemu:
Warunki należy zsumować i sterować w jednym miejscu.
Czyli wynik 1 warunku wpisać do markera pomocniczego np. M1 2 warunek do M2
A następnie pętla:
Jeżeli M1==1 lub M2==1
to wykonaj O5=1
w przeciwnym razie O5=0