Witam
Proszę o podpowiedź jak rozwiązać problem,. Potrzebuję sterować wyjściem przyjmimy 05 tak żeby brak ruchu na czujce podłączonej do I1 powodował wyłączenie wyjścia O5 po opływie 60 sekund, wykrywanie ruchu natomiast powinno utrzymywać wyjście w stanie włączonym wyjście jest ustawione tak źe można je uaktywniać potrzez I10 (włącznik dzwonkowy oraz z aplikacji i panelu dotykowego, sterowanie z włącznika i panelu mam rozwiązane utknąłem jednak na wyłączaniu O 5 przy braku wykrycia ruchu i I1, Ponadto ruch z czujki podłączonej do I1 nie powodował załączenia o5 jeżeli o5 jest wyłączony.
Nie wiem co już Pan wykonał i jak dlatego nie podpowiem jak połączyć dokładnie całość sterownia - wszystkie warunki.
Co do wykrywania braku naruszenia wykorzystałbym timer TimeOffDelay
Witam, Przesyłam rysunki jak rozwiązałem sterowanie oświetleniem, jak dobrze rozumiem mam zamiast Mono BI dać Time Off Delay ?
Nic nie da zamienienie MonoBi na Time Off Delay nie o to chodzi.
Na Time off Delay wykrywa Pan brak naruszenia - to zapisujemy do markera pomocniczego np. M2 musimy zanegować np. do M3 i ten marker ustawiamy jako resetujący timer MonoBi
Witam
Zastosowałem się do Pana sugestii jak rozwiązać sterowanie.
Działa prawie tak jak chciałem , czyli przy braku naruszenia na czujce Pir po czasie określonym na time off delay wyłączy wyjście O10, problemem jest włączenie wyjścia O10 z aplikacji na telefonie lub włącznika dzwonkowego , można to zrobić tyko wtedy kiedy wejście na czujce jest naruszonie (I6),przy braku naruszeniana na czujce Pir przyciski nie reagują.
Na zdięciach zmiany dotyczą tylko oświetlenia A
Z zrzutów nie wiadomo zupełnie co powoduje załączenia M1. Proszę najlepiej przesłać całą konfiguracje na maila serwis@ropam.com.pl
Konfigurację przesłałem.
Witaj ,
czy już rozwiązałeś temat ?
bo mam kilka pytań odnośnie konfiguracji i podłączenia włączników dzwonkowych.
Witam
Sterowanie za pomocą włącznika dzwonkowego jest gotowiec w notach ropam
Witaj ,
dziękuje za odpowiedź , możesz bliżej określić nazwę pliku ?
Wydaje mi się że chcesz zrobić mniej więcej to co ja.
Moje założenia to:
1. Sterowanie obwodem oświetlenia w garażu (O3)
Warunki załączenia (O3 == 1) :
a) ciemno - czujnik zmierzchu (I11 == 1) AND naruszenie czujki ruchu (I3 == 1- zbocze opadające) - funkcja tofd
b) sterowanie z przycisku dzwonkowego podłączonego pod wejście centrali (I17 == 1 - zbocze narastające) gdy światło się nie świeci, czyli aktualny stan wyjścia O3 == 0 - funkcja monobi
Warunki wyłączenia (O3 == 0) :
a) po określonym czasie w trakcie gdy wciąż ciemno ale ruch zaprzestanie - warunki funkcji tofd
b) gdy włączyłem przyciskiem to mogę przyciskiem wyłączyć zatem (I17 == 1 - zbocze narastające) gdy światło się świeci, czyli aktualny stan wyjścia O3 == 1 - reset monobi
c) gdy włączyłem przyciskiem ale zapomniałem wyłączyć a ruch ustał to wyłącz światło po x czasu - funkcja tond podana na reset monobi
Załączam plik z kodem i komentarzami - jak się usunie komentarze to powinno działać na OPTIMIE.
Działa według mnie tak jak chciałem ..... ale ......
Mam też zaznaczone sterowanie tym obwodem z panelu TPRa i o ile aktualny stan ładnie się wizualizuje to niestety przy próbie włączenia/wyłączenia światła z panelu następuje tylko krótkie błyśniecie. Jak to przerobić aby można było sterować również z TPRa a tym samym pewnie przez aplikację oraz www po modbusie które też mam podłączone.
Ktoś pomoże?