Ropam Elektronik

Kategorie => Centrale alarmowe => Wątek zaczęty przez: Krq w Wrzesień 03, 2021, 21:05:58

Tytuł: Sygnalizator sl-550
Wiadomość wysłana przez: Krq w Wrzesień 03, 2021, 21:05:58
Hejka
Mam podpięty sygnalizator SL-550, ale nie działa mi
"Potwierdzenie uzbrojenia/rozbrojenia pulsami "

podłączony jest tak
Tytuł: Odp: Sygnalizator sl-550
Wiadomość wysłana przez: Krq w Wrzesień 03, 2021, 21:07:51
sparametryzowany jest tak
Tytuł: Odp: Sygnalizator sl-550
Wiadomość wysłana przez: Krq w Wrzesień 03, 2021, 21:09:26
i teraz pytanko, jak skonfigurować/podłączyć by rzeczywiście sygnalizator sygnalizował na chwilę uzbrojenie/rozbrojenie alarmu?
dzięki
Tytuł: Odp: Sygnalizator sl-550
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Wrzesień 04, 2021, 12:07:26
Jeżeli wyjście O1 mruga (led) to wszystko jest prawidłowo a sygnalizator nie reaguje na tak krótkie impulsy ( i pewnie tak jest bo ma wspólnego wyzwalanie optyki i akustyki albo wymaga zasilania ciągłego z O1 i sterowanie O3 na TR-)
Tytuł: Odp: Sygnalizator sl-550
Wiadomość wysłana przez: Krq w Wrzesień 04, 2021, 15:38:43
Czyli tak to podłączyć?
Tytuł: Odp: Sygnalizator sl-550
Wiadomość wysłana przez: Krq w Wrzesień 04, 2021, 15:43:42
A wyjścia skonfigurować tak?:
Tytuł: Odp: Sygnalizator sl-550
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Wrzesień 04, 2021, 18:09:06
Tak
Tytuł: Odp: Sygnalizator sl-550
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Wrzesień 06, 2021, 09:48:42
schemat z
Cytat: Krq w Wrzesień 04, 2021, 15:38:43
Czyli tak to podłączyć?

bez zworki z +12V do TR+
wyzwalanie jest na TR-