Witam.
Zaktualizowałem firmware NeoGSM-IP do wersji 2.6 (z kwietnia br.) oraz TPR-4 do wersji 4.7 i zaczęły się błędy (przykładowe):
1. Centrala nie widzi czujników temperatury (tj. brak czujników na panelu TPR-4, mimo, że są skonfigurowane) - czujniki wpięte bezpośrednio na płytę centrali.
2. Po załączeniu czuwania (z panelu) brak adnotacji na wyświetlaczu, że strefa jest załączona (brak adnotacji w ogóle o strefach)
3. Brak sygnalizacji, że upływa czas na wejście/wyjście przy załączaniu (pasek postępu)
4. Przy załączaniu czuwania (z panelu) pojawia się komunikat: "błąd wysłania ramki" ale centrala przyjmuje polecenie tj. przechodzi w stan czuwania.
Dalej nie sprawdzałem, nie miało to sensu. Po kilku próbach i przywracania ustawień z backupu, powróciłem firmware do wersji Neo 2.4 oraz TPR-4 do wersji 4.2 i wszytko działa POPRAWNIE.
Producent nie podaje co wnosi nowe oprogramowanie.
Pozdrawiam
Szymon
Nie potwierdzam opisanych problemów.
Opis zmian w firmware jest dostępny dla zalogowanych na stronie instalatorów.
ja miałem podobne objawy jak zaktualizowałem centralę ale nie zaktualizowałem panelu. Po aktualizacji panelu wszystko zaczęło działać.