jajen

Mam taki problem w optimie. Sa dwie strefy A i B oraz zanzaczone w panelu zeby pytał o blokade naruszonych wejsc. Pyta tylko ale wtedy jezeli zazbrajam jedną strefe (tą do której jest przypisane naruszone wejscie) . Jesli przy zazbrajaniu zanzacze fikołka zeby uzbroil wszystkie strefy to olewa monit i uzbraja mimo, że w strefie A są naruszone wejscia. Czemu tak sie dzieje.

jajen

Producent nie poczuwa się do sprawdzenia problemu i wyjaśnienia sprawy?

robertm

Potwierdzam Pana spostrzeżenia. Pracujemy nad poprawką, będzie zamieszczona w kolejnej wersji oprogramowania.
Na chwilę obecna dla krytycznych wejść - może Pan zaznaczyć opcję "kontrola przy załączeniu czuwania"
Otrzyma Pan wtedy prawidłowo informację o naruszeniu wejść, ale też uzbrojenie nie będzie możliwe.

jajen

Ok, dzięki za info. Czekam na aktualizacje.