uszkodzone wyjścia?

Zaczęty przez luk, Listopad 16, 2017, 21:35:47

Poprzedni wątek - Następny wątek

luk

OptimaGSM

kolejny problem: pod wyjście O1 podłączyłem didy LED;
skonfigurowałem  uruchamianie tylko komedną SMS
działało prawidłowo on/off
następnie dołożyłem załączanie przez Timer
to spowodowało trwałe wyłączenie wyjścia: nie reaguje na SMS timer i alarm(po odhaczeniu odpowiednich opcji) niezależnie od stanu Timera w każdej konfiguracji razem czy pojedynczo...
Dodam że potem zrobiłem to samo z wyjsciem O2.....   

reset centrali i przywracanie do ustawień fabrycznych nie pomogło

*********************************
już wiem: wyjście musi być dopisane przynajmniej do jednej strefy - teraz działa wszysko

acz jeśli centrala ma spełniać funkcję autamatyki domowej to spełnienie w/w warunku jest trochę nielogiczne,
nie sprawdziłem jeszcze jak bedą działać pozostałe wyjscia; powiedzmy że O1O2 dedykowane są bardziej sygnalizatorom więc przypisanie do stref ma jakieś znaczenie...
********************************
A pro pos diód LED
mam kila krótkich pasków LED podłączonych równolegle do O1
w instrukcji str.124 celem kontroli ciągłości obwodu dla O1O2 zalecane jest dołączenie rezystora 2,2k równolegle;
dalej na stronie 125 jest diagram z diodą podłączoną do O3-8 z wpiętym rezystorem szeregowo.

jak prawidłowo więc powinien być wpięty opornik przy użyciu diód dla wyjść O1vsO3 i czy paski lepiej połączyć szeregowo?




luk

#1
A jednak! Wyjscia sa paraliżowane przez zalaczenie opcji wyzwalania przez "brak ac"...

robertm

"Brak ac"- to wskaźnik
Jeżeli chce Pan mimo wszystko po wystąpieniu zdarzenia brak ac mieć możliwość wyłączenia wyjścia mimo że nadal jest brak ac - należy skorzystać z funkcji logicznych i wykrywania zbocza danego zdarzenia.

Wyjście musi być przypisane minimum do jednej strefy (dotyczy to wszystkich wyjść)

Co do sterowania pasków LED z wyjść.
Musi Pan wiedzieć jaki jest pobór prądu z pojedynczego paska i pamiętać o ograniczeniach prądowych poszczególnych wyjść jak i całego zasilania centrali.

Wyjścia O1 i O2 są to wyjścia podające w momencie załączenia +12V prąd In=1,0A (praca ciągła)
Wyjścia te mają wbudowaną kontrolę ciągłości obwodu w tym celu należy pamiętać, że jeżeli nie ma stałego obciążenia tych wyjść to należy dodać obciążenie 2K2 Ohm na końcu linii.
Brak obciążenia wyjść O1 i O2 sygnalizowane jest awarią.

Wyjścia O3-O8 są to wyjścia tranzystorowe typ OC GND czyli w momencie załączenia podają GND (prąd 0,1A)