ostatno połączyłem ropam 3,5 z centralkę Risco lightsys
jedno wyjście w ropamie ustawiłem jako wyjścei zazbrajające system ale nie wiem dlaczego dopiero podwójny CLIP (jeżeli w miarę szybko zadzwonię 2 razy) załącza system, jeżeli dzwonię dwa razy powoli nie zazbroje systemu.
Przy wysyłaniu SMSa załączajączego wyjśce otrzymuje komunikat że wyjście załączone ale nie zazbraja mi alarmu.
W opcjach konfiguracji ustawiłem dwie metody konfiguracji CLIP i SMS
Jak ustawić aby zazbrajać jednym CLIpem?
Dlaczego po wysłaniu SMS-a mam potwierdzenie załączenia wyjścia a po CLIPie nie?
Witam
Jak jest ustawione wyjście w MGSM 3.5 a jak wejście Risco lightsys?
Jeżeli wyjście w MGSM 3.5 działa każdorazowo poprawnie zarówno po CLIP jak i SMS to raczej kwestia oprogramowania wejścia w Risco.
Według mnie w schemat integracji powinien wyglądać tak:
MGSM 3.5[Ox](SMS, CLIP, MONO) - > RISCO Ix( ZAŁ/WYŁ czuwanie sterowanie impulsami ) -> RISCO Ox (wskaźnik czuwania) - > MGSM 3.5 Ix (potwierdzenie czuwania SMS/CLIP)
Odnośnie pytania:
\"Dlaczego po wysłaniu SMS-a mam potwierdzenie załączenia wyjścia a po CLIPie nie? \"
CLIP jest połączeniem przychodzącym i nie koniecznie jest to sterowanie wyjściem.
Można zaznaczyć OPCJE->POŁĄCZENIA PRZYCHODZĄCE ->ODRZUCAJ I ODDZWOŃ tj. potwierdzenie połączenia będzie CLIP zwrotny. Można także zrobić pętle Ox na Ix i wykonać transmisję z wejścia.