Co oznaczają 0/1 w raporcie Stan linia - PSR: 0000000 00?

Zaczęty przez lewir, Maj 21, 2014, 20:20:20

Poprzedni wątek - Następny wątek

lewir

Witam.
Co dokładnie oznaczają 0/1 w raporcie Stan - linia PSR: 0000000 00 ?
Jakoś nie mogę tego dokładnie rozszyfrować na podstawie instrukcji.
\"1\" na pierwszej pozycji to chyba brak AC, na 7 to niedoładowany akumulator, ale reszty nie wiem...
Konfiguracja - centralka NEO + zasilacz PSR + panel TPR-1 1szt + moduł wejść EXP-I8 + akumulator.
Pozdrawiam

robertm

Opis SMS-stan znajduje się w instrukcji obsługi rozdział 2. 4. 7. 2 Status   systemu: SMS  stan.
Poniżej wycinek instrukcji:

Stan PSR:   AC .no AC .hi  D C 1.l ow  D C 2.l ow  D C .hi  AKU .l ow  AKU .f ai l  

status  st anu  awarii PSR/PSR-RF,   0-brak  awarii,   1-awaria  gdzie:
AC. no=  brak  napięcia  zasilania AC,
AC. hi=  napięcie  zasilanie AC>24V,
DC1. low=przeciążenie wyjścia  1  (13, 8V/ 1A)
DC2. low=przeciążenie wyjścia  2  (13, 8V/ 0, 3A)
DC2. hi=  napięcie wyjściowe DC>14, 2V  (np. złe  ustawienie potencjometru)
AKU. low=  niskie  napięcie  akumulatora U<11V
AKU. fail=  awaria  akumulatora  podczas  testowania  (zły stan techniczny, brak akumulatora uszkodzenie bezpiecznika= U<12V, test dynamiczny co 10min)

lewir

Faktycznie jest...u mnie w p w 2.5.7.2...
Serdecznie dziękuję