Ropam Elektronik

Kategorie => Automatyka budynkowa i domowa => Wątek zaczęty przez: pankracy w Grudzień 11, 2019, 14:17:29

Tytuł: Sterowanie pompą deszczową
Wiadomość wysłana przez: pankracy w Grudzień 11, 2019, 14:17:29
Witam,
Mam prośbę o pomoc. Chciałbym zrealizować następującą funkcję: Załączenie pompy w zbiorniku na deszczówkę - wyjście O10 w momencie kiedy jest w tym zbiorniku woda wejście I23. Do tego momentu sprawa jest dość prosta. Jednak sytuacja się komplikuje w momencie gdybym chciał też tą pompą sterować z panelu TPR. Czyli mieć możliwość jej wyłączenia gdy w zbiorniku jest woda (np. w celach konserwacyjnych).  Dodam, że rozwiązanie gdy zbocze narastające I23 to wtedy O10 włączone i gdy zbocze opadające I23 to wtedy O10 wyłączone nie do końca rozwiązuje problem bo wtedy po restarcie centrali, pompa się nie włączy automatycznie.Co należy dołożyć do skryptu?

Pozdrawiam,
Tytuł: Odp: Sterowanie pompą deszczową
Wiadomość wysłana przez: robertm w Grudzień 11, 2019, 15:59:37
Najszybciej i najprościej użyć wirtualnego wyjścia do wyłączania z TPR. W załączniku graficzny szybki pomysł.