Ropam Elektronik

Kategorie => Automatyka budynkowa i domowa => Wątek zaczęty przez: brzanek w Sierpień 03, 2022, 19:14:13

Tytuł: Termostaty SALUS jak podłączyć?
Wiadomość wysłana przez: brzanek w Sierpień 03, 2022, 19:14:13
Witam mam problem z podłączeniem do centrali alarmowej NEOGSM-IP głowice termoelektryczne SALUS T30N do podłogówki.
Jak to poprawnie podłączyć aby była możliwość sterowania temperaturą z panelu TPR?
Czy potrzebuję do tego połączenia jeszcze jakiegoś urządzenia?
Czy zamiast podłączać głowicę do prądu należy podłączyć ją do centrali?
Posiadam też system bezprzewodowy AERO.
Tytuł: Odp: Termostaty SALUS jak podłączyć?
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Sierpień 04, 2022, 08:01:40
Cytat: brzanek w Sierpień 03, 2022, 19:14:13
Czy zamiast podłączać głowicę do prądu należy podłączyć ją do centrali?
Tak jak w dokumentacji głowicy sterować 230V poprzez wyjście przekaźnikowe - wyjście ustawione jako termostat pokojowy.
Tytuł: Odp: Termostaty SALUS jak podłączyć?
Wiadomość wysłana przez: brzanek w Sierpień 09, 2022, 14:45:06
Czy do tego zestawy aby można było to połączyć potrzebuję jakiegoś specjalnego modułu przekaźnikowego?
Czy ten będzie dobry MODUŁ PRZEKAŹNIKOWY AWZ-510 PULSAR?
Tytuł: Odp: Termostaty SALUS jak podłączyć?
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Sierpień 09, 2022, 14:49:54
Wyjście ekspandera EXP-O8R-RN
lub wyjście tranzystorowe + RM85-12V lub RM5-12V
(nie każdy przekaźnik jest na do sterowania obwodem 230V !)
Tytuł: Odp: Termostaty SALUS jak podłączyć?
Wiadomość wysłana przez: brzanek w Sierpień 09, 2022, 18:16:03
Cytat: RobertH w Sierpień 09, 2022, 14:49:54
Wyjście ekspandera EXP-O8R-RN
Rozumiem,że będę mógł tym sterować ośmioma głowicami od podłogówki?
Płyta NEOGSM-IP niby ma możliwość sterowania tylko dwoma termostatami?
Tytuł: Odp: Termostaty SALUS jak podłączyć?
Wiadomość wysłana przez: robertm w Sierpień 17, 2022, 09:04:28
Centrala NeoGSM-IP ma jeden termostat pokojowy oraz dwa wejścia na czujniki temperatury. 
Jeżeli każdy z ośmiu obwodów ma być niezależnie sterowany, konieczna będzie zmiana centrali na NeoGSM-IP-64 - ta umożliwia podłączenie do 8 czujników temperatury i wykonanie ośmiu niezależnych termostatów pokojowych.