Kasowanie alarmu poprzez SMS

Zaczęty przez Michal, Maj 13, 2015, 00:38:13

Poprzedni wątek - Następny wątek

Michal

Witam
Czy w centrali NeoGSM-PS jest możliwość kasowania alarmu, gdy czuwanie jest wyłączone poprzez SMS?
W instrukcji napisane jest tylko o DTMF.

RobertH

Witam,

Proszę zapoznać się z opisem w instrukcji: 'Sterowanie SMS: czuwanie systemu.'.
Komendy SMS:
#### ZAL
#### WYL
#### ZAL NOC
#### = kod dostępu SMS

Michal

Chciałbym zaznaczyć, że te komendy które Pan podał nie działają na sabotaże z linii 2EOL oraz z awarie.

RobertH

Te komendy wyłączają czuwanie lub kasują alarm ( a nie kasują sabotażu lub awarii).
Ma Pan źle skonfigurowane wyjście ( jeżeli jest to konfiguracja centrala alarmowa):
- wyjście ALARM jeżeli ma sygnalizować sabotaże to jest opcja: 'sabotaż traktowany jak alarm z linii 24H',
- zaznaczenie kilku opcji na wyjściu to funkcja 'lub' i inne sygnały muszą ustąpić i dopiero wtedy wyjście zmieni stan (wyjście jest wskaźnikiem sabotażu lub awarii w tym przypadku),
- ponadto nie wiem z jakiego powodu ktoś sygnalizuje awarię na sygnalizatorze.

Proszę podać więcej szczegółów lub przesłać konfigurację, opis, schemat oraz  pamięć zdarzeń do analizy.

Michal

Problem rozwiązany. Nie zauważyłem opcji "sabotaż traktowany jak alarm z linii 24H", który rozwiązał problem.
Dziękuje za pomoc