Witam
Jak w temacie jak podłączyć Syrene SP 4001R do OptimyGSM PS i jak ustawić to w programie na NC czy NO?Obecnie podłączyłem ale cały czas mam sabotaż czy trzeba zastosować rezystor??
Przeczytałeś instrukcję DTR ? Wyjście NO i rezystor 2K2 Ohm pomiędzy O1,O2 i GND.
To powinno pomóc: http://obrazki.elektroda.pl/6097083900_1400690860.jpg
(http://files.tinypic.pl/i/00788/0mmifeb7ergp.jpg)
No ładne duże zdjęcie ;D Może byś się wysilił i coś napisał ?
Sorki nie sprawdziłem,że opis się nie dodal. A więc podłączenie na centralce
STA + do O1
STA - do GND
STO + do O2
STO - do GND
TAMP do GND
TAMP do i8
A na panelu wyskakuje caly czas sabotaz na sygnalizatorze :-/
A czytałaś co napisałem wcześniej o rezystorach na O1 i O2 ? Jakoś nie widzę na zdjęciu rezystora pomiędzy STO+ i GND, chyba że masz go na centrali ? Wrzuć screan z konfiguracją wejścia I8 bo tak to jest wróżenie z fusów.
Siemka , trochę to trwało bo nie było czasu ale wczoraj udało mi się ogarnąć temat. Dzięki za pomoc. Podłączyłem wg schematu.
Witam. Jak podłączyć dwa sygnalizatory : wewnętrzny i zewnętrzny . Zakładając zewnętrzny :
który poza tamp, tamp,gnd gnd posiada wyjścia zasilania dla optyki,, sto* które wpinamy do np : 01 i zasilanie dzwięku ,,sta* do 02.
Gdzie wpiąć się z sygnalizatora wewnętrznego z,, sta *skoro nie ma już wejść w centrali ? Mogę dopiąć sie do wyjścia 01 ? Obciążenie optyki i akustyki nie przekroczy 500mA.
Co w przypadku podłączenia czujnika gazu - chciał bym aby tylko sygnalizator wewnętrzny pracował po zadziałaniu czujnika - Naturalnie bedzie pracować również optyka w sygnalizatorze zewnętrznym ? Po zadziałaniu alarmu napięcie pojawia się na wyjściu 01 i 02 - tak to działa ? proszę o odpowiedz z góry dziękuje
Cytat: dancos w Kwiecień 11, 2019, 12:58:57
Witam. Jak podłączyć dwa sygnalizatory : wewnętrzny i zewnętrzny . Zakładając zewnętrzny :
który poza tamp, tamp,gnd gnd posiada wyjścia zasilania dla optyki,, sto* które wpinamy do np : 01 i zasilanie dzwięku ,,sta* do 02.
Gdzie wpiąć się z sygnalizatora wewnętrznego z,, sta *skoro nie ma już wejść w centrali ? Mogę dopiąć sie do wyjścia 01 ? Obciążenie optyki i akustyki nie przekroczy 500mA.
Co w przypadku podłączenia czujnika gazu - chciał bym aby tylko sygnalizator wewnętrzny pracował po zadziałaniu czujnika - Naturalnie bedzie pracować również optyka w sygnalizatorze zewnętrznym ? Po zadziałaniu alarmu napięcie pojawia się na wyjściu 01 i 02 - tak to działa ? proszę o odpowiedz z góry dziękuje
Zepnij razem syrenkę z ledami i wykorzystać drugie wyście. Z tego co kojarzę prądowo razem jest 270 mA tak więc nie przekraczasz granicy obciążenia centrali z tym sygnalizatorem, u mnie śmiga bez problemu w ten sposób.