Ropam Elektronik

Kategorie => Automatyka budynkowa i domowa => Wątek zaczęty przez: bogumilCh w Październik 26, 2018, 10:26:36

Tytuł: RHT-2 optimaGSM
Wiadomość wysłana przez: bogumilCh w Październik 26, 2018, 10:26:36
Witam zakupiłem czujnik temp. i wilgotności w instrukcji instalacji jest napisane, że  do centrali pod wejście AI podłączamy RH-10v lub T-10v, moje pytanie: czy czujnik ten mierzy wilgotność lub temperaturę czy wilgotność i temperaturę?
Tytuł: Odp: RHT-2 optimaGSM
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Październik 26, 2018, 10:45:30
Mierzy wilgotność i temperaturę i ma dwa wyjścia analogowe 0-10V.
A OptimaGSM ma jedno wejście analogowe więc dlatego możemy podłączyć : RH-10V lub T-10V.

Centrala NeoGSM-IP obsługuje RHT-2x (2x) poprzez magistralę cyfrową i jednocześnie odczytuje T i RH.
Tytuł: Odp: RHT-2 optimaGSM
Wiadomość wysłana przez: bogumilCh w Październik 26, 2018, 10:57:18
Dziękuję za odpowiedź, za niewiedzę trzba płacić
Tytuł: Odp: RHT-2 optimaGSM
Wiadomość wysłana przez: bogumilCh w Październik 26, 2018, 14:18:06
czujnik zamontowany ale pokazuje ponad 6100% wilgotności, reaguje prawidłowo na zmiany wilgoci dochodzi do 8000%-9000%, jak pozbyć się tych dwóch zer?, wszystko ustawione jak w instrukcji, histereza powinna być 10mv w programie zmienia mi na minimum 50mV
Tytuł: Odp: RHT-2 optimaGSM
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Październik 26, 2018, 15:53:51
Cytat: bogumilCh w Październik 26, 2018, 14:18:06
czujnik zamontowany ale pokazuje ponad 6100% wilgotności, reaguje prawidłowo na zmiany wilgoci dochodzi do 8000%-9000%, jak pozbyć się tych dwóch zer?, wszystko ustawione jak w instrukcji, histereza powinna być 10mv w programie zmienia mi na minimum 50mV

ustawić prawidłowo skalowanie
strona 2
https://ropam.com.pl/pl/download/228,instrukcja-instalacji-dtr-rht-2x.html (https://ropam.com.pl/pl/download/228,instrukcja-instalacji-dtr-rht-2x.html)
Tytuł: Odp: RHT-2 optimaGSM
Wiadomość wysłana przez: bogumilCh w Październik 26, 2018, 19:06:59
skalowanie mam identycznie jak na stronie oprócz histrezy której nie mogę ustawić na mniej niż 50mV
Tytuł: Odp: RHT-2 optimaGSM
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Październik 26, 2018, 23:08:52
Czy identycznie to trudno powiedziec bo brak zrzutów.
W dokumentaci jest
0mV = 0
10000mV=100
Jednostka =RH

I przy takim ustawieniu nie ma szans na wynik w tysiacach np. "8000%"
Tytuł: Odp: RHT-2 optimaGSM
Wiadomość wysłana przez: bogumilCh w Październik 27, 2018, 10:51:19
 zrzut ekranu w załączniku jak pisałem wyżej histerezy nie mogę dać mniejszej jak 50. na liczniku teraz pokazuje 100 ale panel około 7000%
Tytuł: Odp: RHT-2 optimaGSM
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Październik 27, 2018, 13:28:09
Najlepiej usunac widżet AI z panelu przeslac ustawienia, dodac ponownie i znowu zapisac do panelu, zrestartowac caly system
...
I testowac
Tytuł: Odp: RHT-2 optimaGSM
Wiadomość wysłana przez: bogumilCh w Październik 27, 2018, 15:52:54
zrobiłem zgodnie z podpowiedzią, miałem nadzieje że to to ale niestety. Usuwałem widgety, resetowałem potem wstawiałem spowrotem  do panelu, przywracałęm ustawienia fabryczne i nic. Zmieniałem skalowanie z 1000 na 10000 i na 100, zmieniało to wartości na zegarze w managerze ale po wstawieniu ikony do panelu wartość zawsze ta sama 6000-7000%, ale pasek pod tymi wartościami pokazuje jak by było właśnie 60-70%
Tytuł: Odp: RHT-2 optimaGSM
Wiadomość wysłana przez: bogumilCh w Październik 27, 2018, 16:52:14
właśnie podpiąłem czujnik przy centrali na innym kablu i jeszcze raz pousuwałem widgety, restowałem,niestety  procenty pozostały bez zmian. drugi czujnik TSR-1 działa prawidłowo
Tytuł: Odp: RHT-2 optimaGSM
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Październik 29, 2018, 09:45:19
to zacząć od początku tj.
proponuje zrobić restart ustawień panelu do fabrycznych ekranów: edycja ekranów-> "przywróć domyślne"

następnie prawidłowo ustawić skalowanie, zapisać do centrali  i dodać AI do panelu i przesłać dane
Tytuł: Odp: RHT-2 optimaGSM
Wiadomość wysłana przez: bogumilCh w Październik 30, 2018, 13:32:06
niestety dalej tak samo może problem jest w tym że nie mogę ustawić histerezy na 10mv? Dziwne jest to że zmieniając skalowanie nic nie zmienia się w panelu nawet po usunięciu widgetów i przywróceniu ust.  fabr. , czego bym nie wpisał w ustawieniach skalowania to panel wyświetla te same wartości. Na razie muszę odpuścić, jak rozwiążę problem to napiszę na forum
Tytuł: Odp: RHT-2 optimaGSM
Wiadomość wysłana przez: arcadiusz w Październik 31, 2018, 22:21:12
Cytat: RobertH w Październik 26, 2018, 10:45:30
Mierzy wilgotność i temperaturę i ma dwa wyjścia analogowe 0-10V.
A OptimaGSM ma jedno wejście analogowe więc dlatego możemy podłączyć : RH-10V lub T-10V.

Centrala NeoGSM-IP obsługuje RHT-2x (2x) poprzez magistralę cyfrową i jednocześnie odczytuje T i RH.
Czyli co do OptimyGSM nie kupujemy, bo wykorzystamy tylko 50% możliwości urządzenia, a płacimy jak za zboże :)
Tytuł: Odp: RHT-2 optimaGSM
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Październik 31, 2018, 23:10:12
Jeżeli ktoś chce mierzyć wilgotność to kupuje :)
bo to i tak najtańszy na rynku czujnik wilgotności z wyjściem 0-10V i zasilaniem 12/24VDC.
Proszę sobie sprawdzić ceny czujników HVAC to dopiero 'drogie zboże'.