Neogsmip informacja o naruszeniu w menedżerze.

Zaczęty przez jokeroo, Sierpień 16, 2018, 19:10:43

Poprzedni wątek - Następny wątek

jokeroo

Witam

Jestem na etapie podłączania czujników w systemie Ropam Neoipgsm, jako że instalacja pierwszego piętra mojego domu nie pozwala na podłączenie z osobna każdego okna łącze je szeeregowo po 3 czujniki kontaktorowe. Po jednej stronie domu nie mialem żadnego problemu wszystkie czujniki  reagują prawidłowo w konfiguracji NC. Niestety  po drugiej stronie mam kłopot gdyż w menadżerze mam cały czas informację o naruszeniu pomimo 1.1kohm w okienku obok, po otwarciu okna następuję zmiana na 2.2kohm. Zastanawiam sie czy to ze mam w jednym miejscu zrobiona prowizoryczna skrętkę obu kabli może mieć wpływ na takie zachowanie? Jest to tylko przejściówka wykonana na chwilę obecna.


Dziekuje i pozdrawiam

RobertH

czyli czujki mają zamontowane rezystory parametryczne 1,1kOhm (pod konfigurację  2EOL/NC)

jokeroo

#2
Tak posiadają proszę zerknąć na poniższe zdjęcie. Po ustawieniu 2eol/nc mam informację o sabotażu w tej lini.


RobertH

Proponuję podłączyć omomierz do tej czujki na zakresie 20 kOhm i dokonać pomiarów:
- okno zamknięte,
- okno otwarte
- otwarcie obudowy czujki
To będzie wizualizacja działania 2EOL/NC.