Witam
Ropam OptimaGSM + TPR4W
Obecnie posiadam dwie strefy.
1 strefa ma jedno wejscie opóźnione.

Podczas gdy obie strefy czuwają i naruszone jest wejście opóźnione zaczyna się odliczanie czasu na wejście.
Wpisanie kodu na manipulatorze powoduje wyłączenie strefy w której odlicza się czas.
Muszę wpisać ponownie kod i rozbroić strefę drugą.
Można ustawić aby wpisanie kodu w czasie odliczania czasu na wejście rozbrajało wszystkie uzbrojone strefy?
Pozdrawiam.

robertm

Opisane przez Pana działanie jest zamierzone i prawidłowe.
Jeżeli chce Pan zawsze rozbrajać wszystkie strefy, najprościej dopisać taką funkcjonalność w logicprocessor.