sterowanie wyjściem

Zaczęty przez Angelo, Wrzesień 01, 2018, 21:15:31

Poprzedni wątek - Następny wątek

Angelo

Witam
Proszę o pomoc potrzebuję sterować wyjściem w następujący sposób  załączenie czuwania strefy 2 na wyjściu O5 stan 1
Wyłączenie czuwania strefy 2 na O5 stan 0
, ktoś pomoże próbowałem wykorzystać funkcję logiczną as2 ale nie bardzo chce zadziałać

glider33

Nie napisałeś jaka centrala, ale w NEO i OPTIMA jest podobnie. Zakładka WYJŚCIA, BI (bistabilne),  i tam zaznaczasz sterowanie przez CZUWANIE PEŁNE i odpowiednią strefę. W NEO wygląda to tak:


Angelo

Dziękuję  za pomoc działa super
pozdrawiam
Angelo