Ropam Elektronik

Kategorie => Centrale alarmowe => Wątek zaczęty przez: akm97 w Styczeń 14, 2021, 10:38:35

Tytuł: Jak skonfigurować funkcję maskowanie czujki jako sabotaż?
Wiadomość wysłana przez: akm97 w Styczeń 14, 2021, 10:38:35
Witam. Posiadam w systemie czujkę zewnętrzną, która ma funkcję antymaskingu jako odrębne wyjście. Wyjście to podłączyłem do jednego z wejść centrali Neo64. W wyborze typu czujki brakuje mi jednak typu "24h sabotażowa". Bo jak ustawić, aby zaistnienie maskowania czujki w stanie rozbrojonym było sygnalizowane jak sabotaż, a w stanie zazbrojonym jako alarm głośny. Czy ktoś rozwiązał tego typu problem?
Tytuł: Odp: Jak skonfigurować funkcję maskowanie czujki jako sabotaż?
Wiadomość wysłana przez: wojtek06061989 w Styczeń 14, 2021, 12:44:21
Ja coś podobnego zrobiłem, dajesz 24H ale 2EOL i odpowiedni rezystor, i centrala będzie widziała sabotaż zamiast naruszenia  ;)
Tytuł: Odp: Jak skonfigurować funkcję maskowanie czujki jako sabotaż?
Wiadomość wysłana przez: akm97 w Styczeń 14, 2021, 20:05:53
Dziękuję. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Ale czy zamiast typu czujki 24H nie należy wybrać zwykła?
Tytuł: Odp: Jak skonfigurować funkcję maskowanie czujki jako sabotaż?
Wiadomość wysłana przez: wojtek06061989 w Styczeń 15, 2021, 08:28:56
Jeżeli antymasking ma czuwać tylko jak jest uzbrojona centrala to daj zwykłą, jeśli ma czuwać cały czas daj 24H
Tytuł: Odp: Jak skonfigurować funkcję maskowanie czujki jako sabotaż?
Wiadomość wysłana przez: akm97 w Styczeń 16, 2021, 14:01:56
Moim zamysłem była taka konfiguracja systemu, aby antymasking działał inteligentnie, tzn. w stanie rozbrojonym powodował cichy alarm i powiadomienie (domownicy są w domu, nie ma problemu siania paniki), a w stanie zazbrojonym powodował pełny alarm (wówczas należy przyjąć, że każdy sabotaż to działanie intruzów). Jednakże pomimo wielu prób i testów nie udało mi się tego osiągnąć i to pomimo żonglowania opornikami i ustawianiem wejścia jako 2EOL/NC.
Otóż nie ma znaczenia, czy ustawimy czujkę jako zwykłą, czy 24h, bo centralka w przypadku sabotażu zachowuje się tak samo. Sabotaż w stanie rozbrojenia powoduje zgodnie z oczekiwaniami cichą informację o sabotażu. Niestety to samo dzieje się w stanie czuwania. Sprowokowanie maskowania czujki również sygnalizowane jest cichym alarmem.

Tak więc pozostają dwie opcje: sabotaż skonfigurowany jako cichy zawsze jest cichy (maskowanie czujki przez intruzów w trakcie włamania nie powoduje ich odstraszenia)
albo
Sabotaż zawsze jest głośny (po ustawieniu w centrali "Sabotaż w strefie wywołuje alarm 24h"). Wówczas o ile dobrze rozumiem, każdy sabotaż jest głośny. I ten w stanie zazbrojonym, który odstrasza ew. intruzów, i ten ew. "fałszywy" w stanie rozrojonym.

W tym miejscu zasadnym byłby apel do twórców, aby przemyśleli funkcję sabotażu w systemie, a może nawet dodali typ czujki (sabotażowa), jednakże zapewne reakcja będzie jak zawsze.
Pozdrawiam.
Tytuł: Odp: Jak skonfigurować funkcję maskowanie czujki jako sabotaż?
Wiadomość wysłana przez: wojtek06061989 w Styczeń 18, 2021, 07:52:03
Myślę że jesteś w stanie osiągnąć to co potrzebujesz przy użyciu logic procesora.
Ja nie jestem specem w LP ale spróbuj