Witam. Chciałbym przedłużyć czujnik temperatury TSR 1HT o ok 5 metrów. Gdy połączę przewód czujnika z przewodem UTP bezpośrednio tzn skręcając końcówki kabli bez żadnych wteczek wszystko jest ok. Gdy jednak zastosuję jakomkolwiek wtyczkę w centralce pojawia się błąd : "przeciążenie zasilania czujek temperatury"
Jak rozwiązać problem? Jakie wtyczki polecacie?
Jak widać po komunikacie to jest problem zwarć lub nieprawidłowego podłączenia.
Tylko co ma zawierać jak testowałem różne złączki w tym nawet tak "proste" do podpięcia jak wago czy zwykłe kostki elektryczne. Przewody wpięte w kostki - komunikat się pojawia. Przewody wyjęte - kominikat znika.
A na co mogą wpływać kostki dla napięcia 5VDC?
Jak czujnik jest prawidłowo wykrywany na oryginalnym przewodzie to i przedłużony będzie działał.
A dla takich sygnałów proponuję zrobić połączenia lutowane.
Ja lutuje i daje każda żyłę w koszulkę termokurczliwa a potem całość w koszulkę. Do zasilania daje dwie żyły bo chyba tak jest w instrukcji . Może tu jest problem ?
Jak na razie nigdy nie było problemu,.
Staram się też przewody alarmowe prowadzić możliwie daleko od elektrycznych.