Jak ustawic parametry czujki /kontrakton/ drzwi/okna,aby po zalaczeniu czuwania dawala sygnal /zalaczla syrene/ ze zostaly zostawione otwarte.Pozdrwiam
Przy uzbrajaniu z TPR system informuje o naruszeniu wejść i pyta o ich blokadę ( funkcja w ustawieniach paneli dotykowych)
Przy uzbrajaniu z pilota możemy ustawić funkcję na wyjściu na syrenę: "Potwierdzenie pulsami zał/wył. czuwania"
Spowoduje to informacje na wyjściu:
- włączenie czuwania 1 sygnałem (1x 0,5s.),
- wyłączenie czuwania 2 sygnałami (2x 0,5s.),
- włączenie czuwania przy naruszonych wejściach (czujkach) 5 sygnałów (5x 0,5s.),
- włączenie czuwania przy sabotażu systemu (czujkach) 10 sygnałów (10x 0,5s.),
Może Pan ustawić kontrolę przy załączaniu czuwania - co spowoduje, że załączenie czuwania nie będzie możliwe przy naruszeniu tak skonfigurowanej linii
Dziekuje za wyczerpujaca odpowiedz.Pozdrawiam