Ropam Elektronik

Kategorie => Automatyka budynkowa i domowa => Wątek zaczęty przez: podobnoja w Kwiecień 16, 2018, 15:02:03

Tytuł: Sterowanie ON/OFF - 10 wyjściami używając przekaźników czasowych
Wiadomość wysłana przez: podobnoja w Kwiecień 16, 2018, 15:02:03
Cześć,

szykuję się do uruchomienia nawadniania i zastanawiam się jak zrobić sterowanie nawadnianiem (10 elektrozaworami) używając LP:

Wymagania


Mam przypisać Marker do wyjśnia pustego np. "O35" i na podstawie jego uruchomić Marker?

Jeśli tak to jaki maksymalny czas działania O1, O2 mogę ustawić w LP/
Tytuł: Odp: Sterowanie wyjściami po kolei - najpierw O1 na 60s potem ... O8 na 60s
Wiadomość wysłana przez: podobnoja w Kwiecień 27, 2018, 11:07:55
Nikt nie pomoże? Bo nie potrafię tego ugryźć, a trawę trzeba podlewać!

Tytuł: Odp: Sterowanie ON/OFF - 10 wyjściami używając przekaźników czasowych
Wiadomość wysłana przez: Ms_ki w Kwiecień 28, 2018, 17:20:03
czasy działania są dowolne poprostu w skrypcie piszesz że np I1 robi ON i załącza CI zawory przez przekaźniki. a I2 robisz OFF.
Jeśli chcesz aby działały przez określony czas na ON to dodatkowo musisz dać marker PONS
Daj znać czy dałeś rade jak nie to coś napiszemy ;-)

Tytuł: Odp: Sterowanie ON/OFF - 10 wyjściami używając przekaźników czasowych
Wiadomość wysłana przez: elektrimet w Maj 02, 2018, 20:33:14
Witam,
mam podobny problem i proszę o pomoc u siebie w domu chce wysterować 8 szt zaworów do nawadniania.

mam OPTIME chce dać EXP-O8T i przekaźniki przy wyspie zaworowej i potrzebuje pomocy w napisaniu skryptu do sterowania.

chciałbym żeby to wyglądało tak
Jeżeli (wilgotność) I20=(pobudzone wejście NO <czujnik wilgotności= sucho>) to wterdy załacz nawadnianie co dziennie o godninie 4 rano
pokolei O10  na 15 minut, O11 na 15 minut po wyłącznie poprzedniego ...... O17 na 15 minut, O18 na 30 Minut (tuje)

doranie guzik na panelu TPR4 załącz nawadnianie O10-O18 i drugi załacz tylko O18 na 30 (Tuje)

jesśli ktoś jest zainteresowany pomocą to prosze o kontakt lub podpowiedz
Tytuł: Odp: Sterowanie ON/OFF - 10 wyjściami używając przekaźników czasowych
Wiadomość wysłana przez: podobnoja w Maj 04, 2018, 08:34:29
Będę siadał w weekend i próbował napisać coś mądrego bo już mi się nie chce odpalać po koleji wszystkich sekcji...

Dam znać jak będzie działać...


Jaki masz czujnik wilgotności gleby?
Tytuł: Odp: Sterowanie ON/OFF - 10 wyjściami używając przekaźników czasowych
Wiadomość wysłana przez: elektrimet w Maj 04, 2018, 09:27:07
jeszcze nie mam na razie wstawię zworkę
Tytuł: Odp: Sterowanie ON/OFF - 10 wyjściami używając przekaźników czasowych
Wiadomość wysłana przez: podobnoja w Maj 07, 2018, 11:56:02
Udało mi się zrobić to tak:

PONS Trigger:M11 Reset=0 Wyjście:O10 Czas:600
TOND Trigger:M11 Reset=0 Wyjście O11 Czas: 600
PONS Trigger M11 Reset=0 Wyjście O11 Czas 600
TOND Trigger: M11 Reset=0 Wyjście: O12 Czas: 1200
PONS Trigger M11 Reset=0 Wyjście O12 Czas 600

itd.

Działą ok, tylko chciałbym mieć jeszcze możliwość wstrzymania podlewania wyłączając O3. Tylko nie wiem jak napisać regułę.

Brakuję mi jeszcze funkcji uruchamiania osobno każdej sekcji. Najlepiej do tego nie wykorzystując  markerów. Jest szansa? Jest szansa zwiększyć ilość Markerów? Bo jakbym miał 32 to bez problemu wykorzystałbym do tej logiki...

Albo jak napisać taką regułę, aby wyjścia O11-O22 uruchamiać indywidualnie wykorzystując jeden Marker?

Jeśli O11 to 1 to uruchom PONS na 600s?

[/list]
Tytuł: Odp: Sterowanie ON/OFF - 10 wyjściami używając przekaźników czasowych
Wiadomość wysłana przez: elektrimet w Maj 18, 2018, 20:23:03
Ja zrobiłem tak jak Ty i coś nie działa może znajdziesz błąd.

Zrobiłem tak na panelu jak nacisnę zielony on przypisane wyjście O17 ustawione na 1sek. i dalej tak jak w załącznikach i zachowuje się tak że jak biorę symulator i odpale )17 to wszystkie startują odrazu i po 5 sek się wyłaczają, to samo po restarcie centrali z panela zrobiłem próbe nacisnołem ON załaczyły się na 5 sek wszystkie i się zawiesza potem nie moge zalaczyć jeszcze raz dopiero po restarcie centrali. Dziś dodatkowo zrobiłem aktualizacje centrali i nic nie pomogło

nie mam już pomysłu
Tytuł: Odp: Sterowanie ON/OFF - 10 wyjściami używając przekaźników czasowych
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Maj 21, 2018, 09:20:48
proponuję dołączyć zrzuty lub konfigurację bez wrażliwych danych,
Tytuł: Odp: Sterowanie ON/OFF - 10 wyjściami używając przekaźników czasowych
Wiadomość wysłana przez: podobnoja w Maj 21, 2018, 10:37:27
Tak powinno lepiej działać, pomyliłem się wyżej...

pons M16 0 09 5
tond M16 0 010 5
pons O10 0 O10 5
tond M16 0 011 10
pons O11 0 O11 5
tond M16 0 O12 15
pons O12 0 O12 5

Pamiętaj, że trzeba dla O9, O10, O11, O12 ustawić sterowanie LP.

Wieczorem podeśle printscreena, ale mam teraz inna konfiguracje steruję 5 sekcjami zamiast 10... Bo centralka nie ma tyle przekaźników... może kiedyś się zepsuję i wymienię na coś innego bez ograniczeń ;)
Tytuł: Odp: Sterowanie ON/OFF - 10 wyjściami używając przekaźników czasowych
Wiadomość wysłana przez: elektrimet w Maj 22, 2018, 08:10:43
dzięki działa, dodatkowo ustawiłem załączanie o 4 rano od timera
Tytuł: Odp: Sterowanie ON/OFF - 10 wyjściami używając przekaźników czasowych
Wiadomość wysłana przez: podobnoja w Sierpień 02, 2018, 22:28:12
Znalazł ktoś sposób żeby to odchudzić... meczę się z tym bo 10 sekcji daję 20 przekaźników... W takim przypadku muszę zrezygnować z innych reguł...

Pomysł na rozwiązanie? Druga centrala? Jakiś inny produkt? Lepszy?
Tytuł: Odp: Sterowanie ON/OFF - 10 wyjściami używając przekaźników czasowych
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Sierpień 13, 2018, 14:00:16
Należy przejść na skrypt  (jak brakuje w kreatorze).
(Skrypt ma 4096 bajtów maks.)
Tytuł: Odp: Sterowanie ON/OFF - 10 wyjściami używając przekaźników czasowych
Wiadomość wysłana przez: podobnoja w Sierpień 13, 2018, 14:59:41
W skrypcie jeszcze nie umiem się poruszać...

Mogę wygenerować sobie skrypt "podlewanie" za pomocą kreatora, później skrypt "reszta automata" i połączyć?
Tytuł: Odp: Sterowanie ON/OFF - 10 wyjściami używając przekaźników czasowych
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Sierpień 13, 2018, 15:08:53
Jak najbardziej tylko zmienne nie mogą się powtarzać (tj. wpisać nowe np. M17..., nowa literka: N1...), zmienne trzeba zdeklarować.
(można nawet otworzyć 2x manager i w jednym generować i wklejać do edytora).
Proszę unikać komentarzy w skrypcie (nie zalecane).
Tytuł: Odp: Sterowanie ON/OFF - 10 wyjściami używając przekaźników czasowych
Wiadomość wysłana przez: podobnoja w Sierpień 13, 2018, 15:13:42
O kurcze to mi się zaczyna podobać! Czyli mogę zdefiniować nową "zmienną" zamiast M1 użyć N1?

I znowu chcę mi się grzebać w LP!
Tytuł: Odp: Sterowanie ON/OFF - 10 wyjściami używając przekaźników czasowych
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Sierpień 13, 2018, 15:21:26
To jest skrypt języka C więc ograniczenia to składnia i pamięć 4096 bajtów.

A co więcej skrypty są przenośne między: OptimaGSM/NeoGSM-IP/BasicGSM 2
(w ramach zasobów danego systemu).
Tytuł: Odp: Sterowanie ON/OFF - 10 wyjściami używając przekaźników czasowych
Wiadomość wysłana przez: podobnoja w Sierpień 20, 2018, 21:58:35
Ile przekaźników można używać w skrypcie? 20? Bo dodając 21 wywala mi błąd w LP?

Jest jakaś możliwość użycia jednego przekaźnika czasowego dla całego skryptu?
Tytuł: Odp: Sterowanie ON/OFF - 10 wyjściami używając przekaźników czasowych
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Sierpień 21, 2018, 10:56:08
Przekaźników czasowych może być 20 (bo muszą być określone maksymalna zajętość pamięci dla skryptu).