Ropam Elektronik

Kategorie => Centrale alarmowe => Wątek zaczęty przez: vasco108 w Luty 26, 2024, 11:08:45

Tytuł: Zasilanie AC230 brak
Wiadomość wysłana przez: vasco108 w Luty 26, 2024, 11:08:45
Dzień dobry

Od kilku dni mam problem z centralką, cały czas pojawia się komunikat Zasilanie AC230V brak i powrót.
Tak co kilka sekund.

Dodam że z zasilaniem wszystko ok.
Gdzie szukać problemu?
Tytuł: Odp: Zasilanie AC230 brak
Wiadomość wysłana przez: robertm w Luty 28, 2024, 08:44:11
Jakie urządzenie?
Jak wygląda układ zasilania ?
Gdzie pojawia się ten komunikat ?
Co jest w pamięci zdarzeń ?

Za mało danych żeby cokolwiek odpowiedzieć
Tytuł: Odp: Zasilanie AC230 brak
Wiadomość wysłana przez: vasco108 w Luty 28, 2024, 12:45:59
Już odpowiadam
1: NeoGSM-IP/PS
2: 230V prosto z rozdzielni do zasilacza PSR-ECO-2012 który był w zestawie,
3: Komunikat pojawia się na wyświetlaczu zgłaszając błąd, wysyłając powiadomienie z informacją o barku 230V i po chwili z informacją że zasilanie wróciło.
4: W histori zdarzeń systemu pojawia się naprzemiennie komunikat Zasilanie AC230V brak/powrót,

Centralkę restartowałem, uruchamiałem bez akumulatora, sprawdzałem styki przy kablu prądowym w zasilaczu i brak efektu.
Z sieci napięcie 230-233V.

Tytuł: Odp: Zasilanie AC230 brak
Wiadomość wysłana przez: robertm w Luty 29, 2024, 13:20:56
Jakie jest napięcie na zaciskach AUX - GND ?
Tytuł: Odp: Zasilanie AC230 brak
Wiadomość wysłana przez: vasco108 w Luty 29, 2024, 15:57:56
13.68V
Tytuł: Odp: Zasilanie AC230 brak
Wiadomość wysłana przez: robertm w Marzec 06, 2024, 10:45:57
Nie widzę innego rozwiązania jak przesłanie centrali i zasilacza do serwisu.