BasicGSM połączenie z RHT-2H

Zaczęty przez adi, Wrzesień 19, 2023, 14:09:55

Poprzedni wątek - Następny wątek

adi

Witam,

mam czujnik temperatury i wilgotności RHT-2/RHT-2H oraz centralę BasicGSM2 i problem mam z połączeniem.

Obecnie połączenie wygląda tak :

BasicGSM           RHT-2/RHT-2H
AUX      <---------> +VDC
GND      <--------->  GND
T1         <--------->  Tx

Zworka na PS=+VDC

W oprogramowaniu BasicGSM Manager jest ustawione:
wejście i7 na analogowe napięcie 0-10V
temperatura zaznaczone jest: Mapuj wilgotność czujnika RHT-2/RHT-2H na wejście analogowe 1

Zgodnie z instrukcją z pudełka

Czujnik niestety nie komunikuje się z centralą. W oprogramowaniu w statusie modułu mam temperatura brak czujnika.

Nie wiem co robię źle, że to nie działa. Proszę o pomoc

RobertH

BasicGSM 2  ma aktualny firmware? Podłączenia na wyl. zasilaniu?

adi

Wersja 2.5

Podłączane wszystkie kable do centralki i czujnika bez zasilania potem podłączam kabel USB i na koniec zasilanie przez zewnętrzny zasilacz i cały czas pokazuje mi brak czujnika

adi

Do tego w LogicProcesor ustawione jest tak jak na załączniku

RobertH

Czujnik jest wykrywany przy starcie zasilania.
Pytanie czy czujnik RHT-2 działa prawidłowo, na wyjściach analogowych jest stan temp. i wilgotności ?

adi

Chodzi o to, że cały czas nam pokazuje w zakładce Podgląd online w statusie modułu wiersz temperatura "brak czujnika" ale na wejściu I7 mamy stan 4mA

RobertH

Sprawdzić woltomierzem wyjścia RHT-2 - ciekawe co ma pokazać BasicGSM jak nie ma połączenia.

adi

Udało się rozwiązać problem ale nie przy pomocy forum. Temat zamykam.

RobertH

Dziękujemy że podzielił się Pan rozwiązaniem  ;)