Dzień dobry
Od kilku dni mam problem z centralką, cały czas pojawia się komunikat Zasilanie AC230V brak i powrót.
Tak co kilka sekund.
Dodam że z zasilaniem wszystko ok.
Gdzie szukać problemu?
Jakie urządzenie?
Jak wygląda układ zasilania ?
Gdzie pojawia się ten komunikat ?
Co jest w pamięci zdarzeń ?
Za mało danych żeby cokolwiek odpowiedzieć
Już odpowiadam
1: NeoGSM-IP/PS
2: 230V prosto z rozdzielni do zasilacza PSR-ECO-2012 który był w zestawie,
3: Komunikat pojawia się na wyświetlaczu zgłaszając błąd, wysyłając powiadomienie z informacją o barku 230V i po chwili z informacją że zasilanie wróciło.
4: W histori zdarzeń systemu pojawia się naprzemiennie komunikat Zasilanie AC230V brak/powrót,
Centralkę restartowałem, uruchamiałem bez akumulatora, sprawdzałem styki przy kablu prądowym w zasilaczu i brak efektu.
Z sieci napięcie 230-233V.
Jakie jest napięcie na zaciskach AUX - GND ?
13.68V
Nie widzę innego rozwiązania jak przesłanie centrali i zasilacza do serwisu.