Kategorie => Oprogramowanie => Wątek zaczęty przez: Ryba w Maj 23, 2023, 14:48:34

Tytuł: Detekcja pożaru bez syreny
Wiadomość wysłana przez: Ryba w Maj 23, 2023, 14:48:34
Cześć

Próbuję zaprogramować centralę NeoGSM-IP pod moje potrzeby ale mam problem z ustawieniem od czujek p.poż.
Mam kilka czujek TSD-1 wpiętych jako styk NC. I jedną czujkę gazu Gazexa.
Chciałbym aby detekcja nie aktywowała wyjść O1 i O2. Ale wywoływała alarm na panelu.
A tym czasem przy ustawieniu "dymowa" i "24H" aktywuje syreny nawet przy rozbrojonym alarmie. "Informacyjne" z kolei nie pokazuje alarmu na panelu.
Jak ustawić aby przy uzbrojonym i rozbrojonym alarmie była sygnalizacja na panelu z "pikaniem" ale nie załączało syreny.
Tytuł: Odp: Detekcja pożaru bez syreny
Wiadomość wysłana przez: robertm w Maj 24, 2023, 10:08:36
Najprostszym rozwiązaniem wydaje się wejścia gdzie są czujki p.poż przypisać do innej strefy niż są wyjścia O1 i O, natomiast na panelu włączyć obsługę obu stref.