Sabotaże wejść w Optimie po przesiadce z CA64.

Zaczęty przez janux, Wrzesień 28, 2017, 13:16:24

Poprzedni wątek - Następny wątek

janux

Po wymianie centrali CA64 na Optimę pojawiły się problemy z sabotażem wejść. Na kilku długich przewodach 6x0,5 "wiszą" po cztery czujki ze wspólną masą zasilającą i sygnałową w konfiguracji 2EOL-NC. Czasem pobór prądu czujek powoduje na odcinku masy z czujek do centrali spadek napięcia około 0,5V a wejścia Optimy pokazują wtedy rezystancję 1,3k co wywołuje sabotaże. W jednym przewodzie oddzieliłem masę zasilania od sygnałowej i problem zniknął. W drugim przypadku wejścia przy centrali musiałem skorygować rezystorami równolegle do masa-wejście po ok. 10k tak, aby wypadkową pokazywało 1,1k bo nie miałem możliwości położenia nowego przewodu. Reszta przewodów z czujkami czeka.
Pytanie do panów Robertów:
Czy można rozszerzyć toletancję pracy wejścia do 1,3k?

Czy czas reakcji sabotażu (konf. 2EOL-NC) jest powiązany z regulacją czasu w czułości wejścia? Np. jak ustawię czułość wejścia na 10s a w tym czasie pojawi się sabotaż wejścia trwający np. 3s to czy centrala zareaguje na sabotaż? Przewody sygnałowe leżą razem z energetycznymi co wywołuje czasem sabotaże, a czułość wejścia ustawiona jest na dużo większą od szerokości impulsu zakłócającego ale to nie pomaga. Czy wejścia centrali można zablokować kondensatorami aby stłumić szpilki zakłócające?

Czy w modułach NEO jest możliwość wyłączenia sygnalizacji akustycznej słabego poziomu sieci GSM?
Na razie musiałem wylutować nóżkę buzera w klawiaturze, bo jest to w nocy denerwujący problem. Czasem pomaga restart centrali, wtedy loguje się ona do silniejszego BTS-a.

RobertH

#1
Wejście ma tolerancje zakres: +/- 300 Ohm (0,3 kOhm).
Typowa skrętka UTP 5e (miedziana) lub YTDY 0,5mm ma rezystancję pętli 1km ~ 200 Ohm.
Sabotaż jest wynikiem zmiany rezystancji (od prądu czujek) lub tego 10kOhm 'bocznika'.
Proszę sobie narysować schemat zastępczy tej pętli + prawo Ohma + prawa Krirchofa.
Zmienia się szeregowa rezystancja pętli więc bocznikowanie go stały rezystorem to tylko pogarsza.
Aby wypadkowa szeregowa rezystancja była bliska 1,1/2,2 kOhm wg mnie należy to kompensować w pętli
tj. lepiej zamienić rezystory na 1kOhm lub 910Ohm.

Jest opcja wyłączenia sygnalizacji (opcje 2), NeoGSM od v2.1 ale  to usuwanie objawów a nie przyczyn.

Wnioski:
- podłączyć linie dozorowe zgodnie ze sztuka, lub zastosować  EXP-I8-RN
- zachować odległości instalacji słabo-pradowych od 230VAC nie tylko ze względu na zakłócenia ale  głownie bezpieczeństwo (prawo),
- zastosować operatora i tor antenowy gwarantujący stabilne usługi na centrali,

janux

Dzięki za odpowiedź. Są zastosowane 2x EXP-I8-RN + 2x TPR 2 bo jest 28 czujek. Te rozwiązania z opornikami są tymczasowe. Przewody pozostały po starej instalacji, a podczas remontu hal zostaną położone nowe i wszystko będzie od nowa podłączane tak jak powinno być.