Witam.Jak w temacie moduł 5.0 ps pracuje ze sterownikami temperatury,problem w tym że w dwóch pomieszczeniach występują dość znaczne wahania temperatury które wywołują częstą reakcję modułu.Jak ustawić zwłokę wejścia w granicach 20-30 minut.
Pozdrawiam Robert.

RobertH

Witam

Czułość wejść  w MGSM 5.0 to maksymalnie 60 000 ms i o tyle może trwać obserwacja sygnału na wejściu.
W tym przypadku należy zastosować odpowiedni sterownik temp. z regulowaną czułością i histerezą.

Robert

Witam.
Wertując jeszcze raz instrukcję znalazłem coś takiego jak funkcja\"BLOKUJ NA\" czy można tej funkcji użyć do opóźnienia wysłania smsa z wejścia.

Pozdrawiam Robert.

RobertH

Witam

Funkcja \"BLOKUJ NA\" jest timerem blokady wejścia w minutach (zakres 0-360 minut).
Timer blokuje wejście po pierwszym naruszeniu na zadany czas. System przez ten czas wejście Ix nie obserwuje i nie generuje żadnych akcji. Dopiero po czasie blokady wejście generuje akcje dla aktualnych zmian (nie zmianę stanu w czasie blokady).