ustawianie stref optima gsm

Zaczęty przez Ryszard Łajp, Grudzień 07, 2016, 11:05:41

Poprzedni wątek - Następny wątek

Ryszard Łajp

Witam ,pracuję nad alarmem kolegi,-wszystko grało do mometu ,kiedy poprosił mnie o ustawienie stref.
gdy była tylko jedna strefa (1) alarm działał poprawnie, czujka (pir) nr.4 (na wejściu) była ustawiona jako opóżniona ,był czas wyjścia 30 sek. i wejścia 20 sek. czujek jest 8 (pir) reszta ustawiona (zwykłe).
po ustawieniu 3 stref  1-od 1-8 druga 1-4 i trzecia 5-8 wszystko się posypało ,alarmu nie ma na żadnej ze stref odlicza tylko1 strefe ,a po naruszeniu alarm nie wyje , ani nie świeci,.Piry są ustawione (eol) nie wiem czy nie powinny być ustawione 2eol  nc
,zaznaczone są że należą do 1 i2 strefy i 1 i 3 strefy wyjec i światełko też, że należą do1 2 i3 strefy proszę o pomoc jak ustawić te strefy.

robertm

Przedstawił Pan za mało informacji, nie wiadomo jakie są założenia.
Jak ma działać system.
Proszę pamiętać, że jeżeli wejście należy do kilku stref to będzie w stanie czuwania tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wszystkie strefy do jakich należy będą w czuwaniu.
Na każdym panelu można ustawić jakich stref status ma być pokazywany.

Ryszard Łajp

strefa 1 ma załączać całość np.przy wyjeżdzie rodziny z domu wszystkie 8 pir .strefa 2 czyli pir 1-4 mają być załączane nocą -po tej części rodzina nocą się nie porusza ,w razie wtargnięcia ma być też alarm głośny i świetlny ,strefa 3  pir  5-8 część mieszkalna domu ma być załączana w razie prac w garażu czy kotłowni  by nikt obcy nie wchodził do części mieszkalnej ,i też wtargnięcie do tej strefy ma być sygnalizowane alarmem głośnym i świetlnym ,-no i oczywiście powiadomienia na sms o zaistniałym zdarzeniu.
Prócz tego z pilota ma być załączana strefa 1 i wyłączana i możliwość załączenia strfy 3 i jej wyłączania.
zy te informacje starczą ,jak czego,s jeszcze nie napisałem proszę pytać .Pozdrawiam Rysiek

robertm

Witam,
proponuje 3 rozwiązania w każdym przypadku należy utworzyć 2 strefy:
Pierwsza strefa: wejścia 1 do 4
Druga strefa: wejścia 5 do 8

Rozwiązanie 1:
Załączanie osobno każdej strefy - podczas załączania czuwania na TPR- należy wybrać konkretna strefę lub obie
Piloty również można tak skonfigurować aby załączały określone strefy.

Rozwiązanie 2:
Na TPR-4 można zdefiniować ikonki które będą przyporządkowane do danej strefy - czyli można tak skonfigurować, że będą trzy podpisane kłódki : całość ( czyli strefa 1 i 2), dół, góra

w załączniku ( TPR4.jpg)

Rozwiązanie 3 :
Możemy jeszcze dodac w konfiguracji że wejścia od 1-4 to linie nocne i dopisać w Logicprocessor warunek że zawsze wraz z uzbrojeniem/rozbrojeniem pełnym strefy 1 będzie się  uzbr/rozbr strefa 2.
Czyli:
- uzbrajamy strefe 1 : czuwa całość
- uzbrajamy czuwanie nocne strefy 1 - czuwają wejścia nocne 1-4
- uzbrajamy strefę 2 - czuwają wejścia 4-8

To co należy dodać w LP znajduje się w załączniku.
Cytatint as1;
int as1p;
main(){
gbenv();
as1p=as1;while(1){
gbenv();
if((as1p==0&&as1==1)){
ARMF(2);
};
if((as1p==1&&as1==0)){
DISARM(2);
};
as1p=as1;
};
};

robertm

Jeszcze załącznik z konfiguracji TPR-4

Ryszard Łajp

Dzięki bardzo jutro będę walczył przed południem, może się uda.

Zbinek

Witam, właśnie dopadła mnie "pomrokliwość ciemna" dlatego proszę o pomoc. Potrzebuję ustawić tak centralę optima żeby jedna ze stref (w strefie czujka pir oraz kontrakton drzwiowy) w trybie nocnym nie wyzwalała syreny, a tylko alarm świetlny i dźwięk na panelu TPR. Proszę o pomoc jak to zrobić.  Centarala Optima, panel TPR-1, syrena Satel 4001.

robertm

Problem jest opisany i rozwiązany w nocie aplikacyjnej: an_optimagsm_wyjsciealarmnocne.pdf
Alarmowanie w czuwaniu nocnym na innym wyjściu niż w czuwaniu pełnym

Noty aplikacyjne dostępne sa w strefie instalatora.