Optima i błędna temp z TSR

Zaczęty przez fireman, Grudzień 07, 2015, 13:45:57

Poprzedni wątek - Następny wątek

fireman

dwa TSR podłączone do Optimy (jeden na piecu CO drugi na zewnątrz budynku)
wskazanie temperatury na TPR jest zawsze o 7 do 10 stopni niższe niż w rzeczywistości na piecu CO, przy czym TSR zamontowany na zewnątrz budynku jest "nieomylny"  ;D
jest może jakaś procedura skalowania ???

ps. przed optima używałem MGSM i wskazanie z tego TSR również było obarczone tym błędem

RobertH

#1
Ma Pan pomiary i wyniki  wg metody  pomiaru tj.
termometr na piecu CO mierzy wodę CO (nie wnikam w jego dokładność)  a TSR mierzy temperaturę rury w której płynie woda CO.
Różnica pomiarów jest oczywista.

Czujniki TSR-1 w systemie OptimaGSM mają rozdzielczość i dokładność  0,5 °C i nie ma funkcji wpisania offsetu.
Czujniki są oparte o przetworniki cyfrowe i są one kalibrowane fabrycznie i jeżeli czujnik jest sprawny to na pewno
pomiar mieści się w zakresie dokładności.

Czujnik można w łatwy sposób sprawdzić i odnieś jego pomiary do temperatury odniesienia (dokonać wzorcowania jednopunktowego):
należy włożyć lód do pojemnika, poczekać na topnienie lodu i zanurzyć końcówkę czujnika w wodzie, z praw fizyki wynika iż woda ma temp. z  zakresu: 0.0- 0.5 °C.
Powyższe doświadczenie wielokrotnie było pomocne np. przy monitoringu szczepionek, aptek, chłodni gdy klient podważał instalatorowi wyniki pomiaru gdy lodówka lub chłodziarka miała nieprawidłowe parametry utrzymania temp.