Witam,
mam czujnik temperatury i wilgotności RHT-2/RHT-2H oraz centralę BasicGSM2 i problem mam z połączeniem.
Obecnie połączenie wygląda tak :
BasicGSM RHT-2/RHT-2H
AUX <---------> +VDC
GND <---------> GND
T1 <---------> Tx
Zworka na PS=+VDC
W oprogramowaniu BasicGSM Manager jest ustawione:
wejście i7 na analogowe napięcie 0-10V
temperatura zaznaczone jest: Mapuj wilgotność czujnika RHT-2/RHT-2H na wejście analogowe 1
Zgodnie z instrukcją z pudełka
Czujnik niestety nie komunikuje się z centralą. W oprogramowaniu w statusie modułu mam temperatura brak czujnika.
Nie wiem co robię źle, że to nie działa. Proszę o pomoc
BasicGSM 2 ma aktualny firmware? Podłączenia na wyl. zasilaniu?
Wersja 2.5
Podłączane wszystkie kable do centralki i czujnika bez zasilania potem podłączam kabel USB i na koniec zasilanie przez zewnętrzny zasilacz i cały czas pokazuje mi brak czujnika
Do tego w LogicProcesor ustawione jest tak jak na załączniku
Czujnik jest wykrywany przy starcie zasilania.
Pytanie czy czujnik RHT-2 działa prawidłowo, na wyjściach analogowych jest stan temp. i wilgotności ?
Chodzi o to, że cały czas nam pokazuje w zakładce Podgląd online w statusie modułu wiersz temperatura "brak czujnika" ale na wejściu I7 mamy stan 4mA
Sprawdzić woltomierzem wyjścia RHT-2 - ciekawe co ma pokazać BasicGSM jak nie ma połączenia.
Udało się rozwiązać problem ale nie przy pomocy forum. Temat zamykam.
Dziękujemy że podzielił się Pan rozwiązaniem ;)