Ropam Elektronik

Kategorie => Automatyka budynkowa i domowa => Wątek zaczęty przez: qadamq w Listopad 09, 2020, 07:26:38

Tytuł: Sterowanie ogrzewaniem w 2 strefach Neogsm ip
Wiadomość wysłana przez: qadamq w Listopad 09, 2020, 07:26:38
Cześć
potrzebuję zrobić sterowanie 2 niezależnymi pompkami wyjścia O3 i O4 w zależności od temperatury w strefie 1 i 2, każda strefa ma swój termometr. Na termostacie pokojowym działa ale jest tylko jeden termostat w neogsm ip i załącza jednocześnie obydwie strefy. Da redę na sztywno przypisać że jak temperatura spadnie do 19 stopni to załącza pompkę, a jak osiągnie 23 stopnie to wyłączy?
Tytuł: Odp: Sterowanie ogrzewaniem w 2 strefach Neogsm ip
Wiadomość wysłana przez: robertm w Listopad 12, 2020, 09:14:32
Termostat pokojowy może być jeden, jednak można wykonać dwa prostsze termostaty, gdzie ustawiamy tylko temperaturę i przekroczenie zadanego progu.

Tytuł: Odp: Sterowanie ogrzewaniem w 2 strefach Neogsm ip
Wiadomość wysłana przez: qadamq w Listopad 16, 2020, 21:11:19
To że się da to wiem, tylko jak to zrobić? Zrobiłem takie coś jak w załączniku ale nie działa.
Tytuł: Odp: Sterowanie ogrzewaniem w 2 strefach Neogsm ip
Wiadomość wysłana przez: robertm w Listopad 17, 2020, 17:20:33
Pytanie było
CytatDa redę ....?
;)
Proponuje rozwiązanie jak w załączniku i proszę przetestować.

Skorzystanie z wskaźnika przekroczenia progu a nie aktualnej wartości umożliwi zmianę wartości zadanej temperatury z paneli czy aplikacji bez konieczności modyfikacji logiki.
Dodatkowo działa też wtedy histereza co pozwoli zapobiec częstym przełączeniom gdy temperatura będzie na granicy.
Dla drugiego czujnika temp i wyjścia analogicznie.
Tytuł: Odp: Sterowanie ogrzewaniem w 2 strefach Neogsm ip
Wiadomość wysłana przez: qadamq w Listopad 17, 2020, 19:24:20
Działa wszystko, dziękuje za pomoc!