Ropam Elektronik

Kategorie => Centrale alarmowe => Wątek zaczęty przez: Storm_7 w Styczeń 07, 2019, 09:57:53

Tytuł: Optima GSM -nie działaja wyjscia O7 i O8
Wiadomość wysłana przez: Storm_7 w Styczeń 07, 2019, 09:57:53
Witam,
w centrali OptimaGsm mam problem z dwoma wyjściami O7 i O8:
- O7 nie daje w ogóle napięcia
- O8 daje cały czas napięcie ok 13V i świeci się dioda sygnalizująca aktywacje wyjścia

Wyjścia od O3 do O6 mam zajęte i działają bez zarzutu ale w/w nie reagują na żadne komendy.
Próbowałem rożnych konfiguracji i ustawień i nic to nie dało.
Czy te dwa wyjścia mają jakieś specjalne ustawienia czy po porostu są uszkodzone?
Tytuł: Odp: Optima GSM -nie działaja wyjscia O7 i O8
Wiadomość wysłana przez: RobertH w Styczeń 07, 2019, 20:42:26
Wyjścia O3...O8 podają, 'mase' tj. GND.
Nie są zabezpieczone przeciwzwarciowo.
Więc jezeli maja ciągła 'masę ' lub brak sterowania to są uszkodzone.