Optima GSM, 2 strefy: dom, garaż i kotłownia.

Zaczęty przez zimar, Czerwiec 20, 2016, 08:52:25

Poprzedni wątek - Następny wątek

zimar

Witam,
Posiadam centralę OptimaGSM + moduł RF-4 z 2 pilotami.
Czy można podzielić strefy w ten sposób, że wszystkie czujki nalezą do strefy 1 a garaż i kotłownia równocześnie do 1 i 2?
Chciałbym osiągnąć rezultat, że wszystkie czujki są podłączone do strefy 1, żeby za każdym razem nie zaznaczać wszystkiego przy zbrojeniu. Czy jest możliwość, wyłączenia czuwania dla czujek strefy 2 (z pilota) gdy wyjeżdżam lub wjeżdżam do garażu, jednocześnie przy pełnym czuwaniu pozostałych czujek.
Jak to ewentualnie zrobić najrozsądniej?

robertm

Jeżeli dana czujka będzie należeć jednocześnie do strefy 1 i 2 to będzie w czuwanie tylko wtedy gdy będzie czuwała strefa 1 i strefa 2.

Można przygotować logikę w LP tak,  że wraz z uzbrojeniem strefy 1 - uzbraja się również zawsze strefa 2  - zrzut w załączniku
Pozostanie wtedy możliwość  zał/wyłączania z pilota strefy 2 przy jednoczesnym ciągłym czuwaniu strefy 1.

Jeżeli chce Pan jeszcze żeby strefa 2 wyłączała się wraz z strefa 1 - to należy dodać kolejną logikę - załącznik 2