Błędy VSR-2

Zaczęty przez HM, Wrzesień 28, 2016, 20:08:59

Poprzedni wątek - Następny wątek

HM

W aktualnej wersji 2.4 oprogramowania Optima nie działa poprawnie powiadamianie głosowe z modułu VSR-2.

Zgodnie z dokumentacją podanie kodu DTMF zzzz# z klawiatury telefonu powinno uzbroić/rozbroić alarm. VSR-2 powinien  odtworzyć komunikat głosowy: "Uzbrojony" lub "Rozbrojony". w przypadku błedu komunikat: "bład".

Zgodnie z informacją z serwisu aktualnie czuwanie dla wszystkichj stref załącza się podając kod zzzz#1 a rozbraja się wszystkie strefy podając kod zzzz#0. Przy podaniu kodu zzzz#1 VSR odtwarza komunikat "OK", zaś po podaniu kodu zzzz#0 nie jest odtwarzany żaden komunikat. Więc nie wiadomo, czy alarm się rozbroił czy  też nie.

Po wprowadzeniu kodu zzzz#1 vsr-2 odtwarza komunikat ok. Przy wprowadzeniu kodu zzzz#0 vsr-2 zgłasza komunikat "błąd" po podaniu pierwszych dwóch zz.

W logach przy uzbrajaniu widoczne są poniższe komunikaty, więc uzbrajanie i rozbrajanie działa.

990,2016.09.28 19:34:40,Załączenie czuwania,Zdalnie kodem DTMF,nr:256 strefa:1 pełne
991,2016.09.28 19:34:40,Załączenie czuwania,Zdalnie kodem DTMF,nr:256 strefa:2 pełne
992,2016.09.28 19:34:40,Załączenie czuwania,Zdalnie kodem DTMF,nr:256 strefa:3 pełne
993,2016.09.28 19:34:40,Załączenie czuwania,Zdalnie kodem DTMF,nr:256 strefa:4 pełneg
994,2016.09.28 19:34:46,Wyłączenie czuwania /skasowanie alarmu,Zdalnie kodem DTMF,nr:256 strefa:1
995,2016.09.28 19:34:46,Wyłączenie czuwania /skasowanie alarmu,Zdalnie kodem DTMF,nr:256 strefa:2
996,2016.09.28 19:34:46,Wyłączenie czuwania /skasowanie alarmu,Zdalnie kodem DTMF,nr:256 strefa:3
997,2016.09.28 19:34:46,Wyłączenie czuwania /skasowanie alarmu,Zdalnie kodem DTMF,nr:256 strefa:4

Może ktoś wie co zrobić, aby po podłączeniu do centralki z modułem vsr-2 zlikwidować duże szumy słyszane w słuchawce. Szumy znikają po odtworzeniu dowolnego komunikatu przez VSR-2. Może VSR-2 domyślnie włącza nasłuch obiektu? Choć nie posiadam modułu AMR-1, więc szumów nie powinno być. Pisałem w tej sprawie do serwisu, ale serwis nie był łaskaw odpowiedzieć.
Moją intencją nie jest doradzanie jak projektować urządzenia bo po moich wypowiedziach widać całkowity brak znajomości sztuki

robertm

Witam,
Po sprawdzeniu potwierdzam że syntezerem mowy potwierdzał sterowanie czuwaniem błędnie - tak jak dla sterowania wyjściem.
Testujemy poprawkę i będzie zamieszczona w wersji V2.5.
Rozumiem że bardzo Panu zależy na tej funkcji - dlatego mogę Panu w poniedziałek wysłać wersję roboczą czyli soft 2.4 + poprawka współpracy z VSR-2

Co do szumów:
Po odebraniu połączenia przychodzącego OptimaGSM automatycznie włącza nasłuch obiektu - akustyczna weryfikacja.
Słyszy Pan szumy zbierane przez mikrofon na VSR-2.

HM

Poproszę o wersję z poprawką do VSR-2.
Czyli do podsłuchu obiektu nie jest potrzebny moduł AMR?
Czy można wyłączyć podsłuch obiektu?
Moją intencją nie jest doradzanie jak projektować urządzenia bo po moich wypowiedziach widać całkowity brak znajomości sztuki

robertm

Jest włączane wejście audio jako podsłuch - niekoniecznie tam musi być AMR-1 w tym przypadku na wejściu audio jest mikrofon w VSR-2
Nie ma możliwości wyłączenia podsłuchu.