tolerancja oporności lini wejscia 2EOL/NC

Zaczęty przez sq9ord, Sierpień 31, 2016, 22:00:31

Poprzedni wątek - Następny wątek

sq9ord

Optima GSM  ma problem z długimi liniami wejść.. Czy jest parametr (ja nie znalazłem) który odpowiada  za wartość linii ("polaryzacja") 2EOL/NC ? Mianowicie przy wartości powyżej 1,3k centrala sygnalizuje sabotaż :/ . Podobny przypadek zauważyłem przy podłączeniu czujnika obecności fazy . Przy linii ("polaryzacja") NC wahanie oporności wejścia powyżej 0,2k również powodowało przekłamania centrali :/ 

RobertH

Zakresy są wg Pana opisu.
A co oznacza długie linie w Pana przypadku trudno mi określić, założenia to maks. 300mb do czujki.
Parametry zostały ustalone dla typowych przewodów miedzianych YTDY, UTP z zapasem.
Kabel YTDY rezystancja torów transmisyjnych   98 Ω/km (para).

Electro-Guard

Jeśli stan normalny to 1,1k, przy zastosowaniu rezystora z 5% tolerancją granicą jest 1,155k więc normalne że przy 1,3k generuje sabotaż.
Czyli reakcja centrali właściwa, a może kolega trafił jak kiedyś ja na przewód nazwany 0,5 a nawet wzrokowo miał może 0,4mm2 i przy większej odległości ma zbyt duże straty.
OptimaGSMManager 2.3
OptimaGSM-PS 3.5
TPR 1.4
AP-IP 1.8
Hub-IQPLC-D4M 1.9

RobertH

Mała poprawka do danych.
W zestawie są rezystory o tolerancji 1% czyli maksymalnie mają: 1111 Ohm.

janux

#4
Miałem podobne problemy jak wymieniałem centralę CA64 na Optimę. Na przewodzie około 100m 6x0,5 wisiały cztery czujki ze wspólną masą zasilającą i sygnałową. Pobór prądu starych czujek powodował na odcinku masy czujki-centrala spadek napięcia około 0,5V i wejścia Optimy pokazywały rezystancję 1,3k co wywoływało sabotarze. Oddzieliłem masę zasilania od sygnałowej i problem zniknął. W drugim przypadku wejścia przy centrali musiałem skorygować rezystorami równolegle do masa-wejście ok. 10k tak, aby wypadkową pokazywało 1,1k bo nie miałem możliwości położenia nowego przewodu.
Pytanie do panów Robertów: Czy regulacja czułości wejścia wpływa na reakcję sabotażu? Przewody sygnałowe leżą razem z energetycznymi co wywołuje czasem sabotaże, a czułość wejścia ustawiona jest na dużo większą od szerokości impulsu zakłócającego ale to nie pomaga. Czy wejścia centrali można zablokować kondensatorami aby stłumić szpilki zakłócające?